33问答网
所有问题
水泵变频器控制柜一启动,变频器上就显示F0001,但电机没烧怎么回事啊, 水泵也没抱死, 还有那些原因啊
变频器是ABB的
举报该问题
推荐答案 2013-02-01
按了启动多长时间,过流故障,加速时间是不是过短,还有功率设置的是不是小了。电缆接地了?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/dR545hRc0.html
其他回答
第1个回答 2013-01-24
首先说明什么牌子变频器,你说的F0001我感觉是程序代码,不是故障代码.无法告诉你原因.
第2个回答 2013-01-30
启动变频器就保护,变频器坏,我碰到好多次,只有找专业维修,哪里找得到变频器电路
第3个回答 2013-01-24
哪家的变频器
相似回答
abb
变频器
报警
f0001
如何解决?
答:
在ABB变频器手册上可以查到:F0001的错误代码原因为过流
。检查和排除:
1、电机过载
。2、
加速时间过短
,可调节2202、2203参数,调节加减速时间。3、
电机故障,电机电缆故障或接地错误
。4、把3104调成1,也就是调成过流后,自动复位
变频器显示F0001
是什么原因
答:
按照说明书上的说明,
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。检查和排除:
电机过载
。
加速时间过短
( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。
电机故障,电机电缆故障或接线错误
。
abb
变频器
故障代码
F0001
是什么故障,请高人指点
答:
abb变频器故障代码F0001是由灰尘太多造成的,需要清灰
。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
大家正在搜
变频水泵控制柜怎么调
潜水泵用变频器控制怎么接线
变频控制柜控制水泵压力调节
水泵变频控制柜原理图
变频器控制水泵简单接线视频
施耐德变频器控制柜电气原理
水泵接变频器怎么接
变频器控制柜原理图
水泵变频器怎么装
相关问题
水泵变频器显示F0001是何故障,如何处理
ABB 变频器通过开关量手动停止水泵时,控制盘显示故障F00...
控制水泵水泵变频器显示oh是什么意思
水泵变频器13千瓦深井泵配套控制柜多少钱
水泵变频器恒压控制哪个牌子好
单台水泵变频器控制恒压管道供水原理图^
冷冻水水泵变频器的控制策略是靠温差还是压差?
我们有个小电机带变频器的,远方和就地控制柜启动都起不来,一点...