我单位使用的是ABBAC510变频器内置pid控制,使用pid控制宏,ai1是外部给定,ai2是反馈信号(ma),现在变频器在设定值处高于它就全速低于它就降速,并且在36hz处显示F0001故障停车,不是以前的有一定的范围(1m——1.3m),不知是设置的问题还是什么问题?现在单位设备在不正常运行,希望哪位高人帮忙!!
我们的系统是供水的,那个abb售后的朋友说的小马拉大车的情况是不存在的,因为以前用的很正常,这次是更换了液位变送器后才出现的故障。变送器是和原来的一模一样的。过流的问题,在显示f0001代码时,实际电机电流是109安(额定电流是157安)。pid控制中,只有p和i的值,d设为0。现在是变频器会一直风机运行,因为它没有停下来,只是在显示过流代码时把电流降下来为0。现在就是这个过流的问题无法解决

你没有说你的工艺情况,但我初步判断应该是供水之类的系统了,你用变频器里边的PID,先要把D关掉(一般要设成零),因为供水之类系统一般属于快速响应系统,绝对不能够用D,否则会引起震荡,你现在的情况就是震荡,然后I值要设定大些,P值要设小些,PID调整没有固定模式,现场参数经验很重要,如果是供水的,你按照我刚才思路调整肯定没有问题,如果是其他比如温度之类的,就要往相反方向调整了

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-01
F0001是过流,观察面板上的电流看是否超标,泵是离心泵吗?可能电机参数没调对,或2202加速时间太短~~也可能是小马拉大车~~
将变频器恢复pid宏,将参数1102设为7(外部2),将4010设置为1(ai1),将4016设置为2(ai2)将2202,2203设置为3~15,将4001,4002设置为合适的值即可,我是ABB售后的
第2个回答  2010-11-01
如果没有人动过的话,应该是变频器出故障了,建议寻求技术支持。
第3个回答  2010-11-02
只要变频器没坏问题就能解决,如果你在北京,本人可以上门为你解决问题。
第4个回答  2021-04-04

变频器的PID功能懂运用的很简单,电工很多时候都会用到