33问答网
所有问题
当前搜索:
PLC如何捕捉编码器Z相信号
伺服电机用三菱FX
PLC
1N控制
怎么抓Z相
脉冲回原点,PLC无模块,给个PLC梯 ...
答:
直接用高速计数器来抓Z相脉冲
。最好用PLC的X0来抓Z相。用当你回零的时候遇到近点开关置ON的一个辅助继电器M值来代替ZRN指令中的近点信号,然后开始抓Z相脉冲,编码器是一圈一个Z相脉冲,你想抓第几个脉冲就在几个Z相脉冲到达后,复位辅助继电器M值。这样就可以了。就算你的近点开关稍微移动一点也...
三菱
PLC
控制伺服电机,回原点需要
抓编码器Z相
脉冲,求捕捉z相脉冲
信号
梯 ...
答:
还需要讲驱动器的清除残余脉冲的
信号
接到
PLC
的输出点,在回原点进入蠕动速度的时候,
捕捉
到
Z
脉冲完成时,同时送出清除残余脉冲信号,回原点完成。不清除残余脉冲,精度可能不够高。FX好久没碰了,具体指令都不知道怎么写了,但思路就是这样。 不过FX做的定位功能,可能都用不到这样的精度。
PLC怎么
接收
编码器信号
答:
1、首先,打开接线盖,如下图所示,然后进入下一步。2、其次,将Mitsubishi
PLC
的S / S和0V端子短接,如下图所示,然后进入下一步。3、接着,PNP公共端子连接到负极,因此公共端子S / S连接到0V,如下图所示,然后进入下一步。4、然后,将棕色连接到24v端子,蓝色答案连接到0V,黑色答案连接...
plc
和
编码器
问题
答:
1.Z相 是定位零位用的信号,360度一个Z相信号,如果有归零命令,就回到Z相位置,也叫归零位置
2.重新看看 PLC的设定,因为可以显示很多参数,一直是0.3的话也有可能是什么方面的固定参数 3.编码器零位 就是Z相位置 4.AB端就那么接入,Z的话 接在预备的位置上,360度 电机转一圈一个信号 ...
伺服电机开机回原点:用接近开关跟
Z相
控制伺服回原点?谢谢!
答:
没这么复杂,一般机床寻参的过程是,电机工作于位置模式,
PLC
发单向脉冲,直到电机碰到接近开关信号,接近开关信号可以接近PLC的输入端,此时,PLC发反向指令脉冲,注意这时的脉冲频率不能太高,太高的话不容易接受到伺服
的Z相信号
,Z相脉冲接入PLC作为判断依据,接收到PLC即停发脉冲表示原点建立完成。
伺服电机
编码器信号
输出,
怎么
接
plc
答:
伺服电机
编码器信号
输出接
PLC
的步骤如下:1. 确定伺服电机编码器的信号类型,一般有A、B、Z三个信号线。2. 根据PLC的输入口类型,选择合适的接口,一般有高速计数口、普通输入口等。3. 将伺服电机编码器的A、B、
Z信号
线分别连接到PLC的对应输入口上。4. 根据PLC的编程软件,编写相应的程序,读取...
PLC
与
编码器如何
正确接线?
答:
3、
编码器
的COM端与
PLC
输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,
Z相信号
在编码器旋转一圈只有一个脉冲,通常用来做零点的依据,连接时要注意PLC输入的响应时间。4、旋转编码器还有一条屏蔽线,使用时要将屏蔽线接地,提高抗干扰性。编码器工作原理:由一...
用西门子
PLC怎么
接收ABZ三相
编码器
的输入
信号
并转换成电机运行的脉冲...
答:
利用高速计数器HSC0这里面有12个模式把你可以查一下 就可以实现你说的接收
编码器
的
信号
还有我这里说的是200的 300的我就不清楚了
如何
将
编码器
接在
PLC
上?
答:
编码器
接线方法如下:电源“-”端要与编码器的COM端连接,“+ ”与编码器的电源端连接。编码器的COM端与
PLC
输入COM端连接,A、B、Z两相脉冲输出线直接与PLC的输入端连接,A、B为相差90度的脉冲,
Z相信号
在编码器旋转一圈只有一个脉冲,一般用来做零点的依据,在连接时注意PLC输入的响应时间。另外...
PLC
和伺服组成的系统关于原点
Z相信号
答:
不取也不会怎样,
Z相
脉冲是每圈一个,它比较精确,如果
编码器
精度在10000以上(说的是编码器一圈等分成多少部分),那么Z相脉冲精度将将精确到0.036度(粗略估算),而且这个脉冲是每圈一次,当你的机械连接固定了以后,你的原点位置将不会随传感器的轻微移动而变化。实际上,很多设备是不取Z相脉冲...