答:
如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,
可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象
。此图为ABB变频器ACS510的端子控制回路,对照设备说明书,检查看看缺少什么信号。ABB变频器ACS510的说明书在百度上很容易找到,看看说明书的参数设置对维修和使用有很大帮助。
abb变频器
acs510本地禁止
启动
怎么回事
答:
abb变频器acs510本地禁止启动是变频器无法启动故障
。根据查询相关资料显示,变频器无法启动故障是指
变频器开机后,得不到系统待机的指令
,致使启动按钮处于灰色状态,无法被激活,无法启动。
ABB变频器
过流保护报警复位后不能
开机
为什么?
答:
1. 复位不完整:ABB变频器过流保护报警后
,需要进行复位操作。如果复位不完整,即使变频器的故障被排除,变频器也无法重新启动。应该按照操作手册中的说明再次进行完整的复位操作。2.
继电器没有闭合
:ABB变频器复位后,继电器需要闭合才能重新启动变频器。如果继电器没有关闭,变频器将无法启动。可以检查继电...
abb变频器
传动无法
启动
停止命令激活什么意思
答:
abb变频器按钮启动不了。
变频器无法启动故障是指变频器开机后,得不到系统待机的指令,致使启动按钮处于灰色状态,无法被激活
。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
abb变频器
550键盘
启动不
了
答:
变频器有问题
。将变频器的设置值恢复到工厂值,然后,将F01=0,F02=0,手动启动变频器。启动后,变频器的运行频率是0HZ,这时用上升键提高频率。
abb变频器
上装至控制盘显示无起动允许信号
答:
题主是否想询问“
abb变频器
上装至控制盘为什么显示无起动允许信号?”原因是控制盘与
ABB变频器
之间的通信故障。根据查询相关公开信息显示,这种现象通常是控制盘无法向ABB变频器发送起动允许信号,导致变频器无法正常
启动
。
abb
510
变频器
面板丢失不
启动
如何解决
答:
abb
510
变频器
面板丢失不
启动
解决方法是检查供电。根据查询相关公开信息显示,主电源供电是异常会导致,abb510变频器面板丢失不启动。电源是将其它形式的能转换成电能并向电路(电子设备)提供电能的装置。
abb变频器
自动位置不能
启动
答:
1 检查/进线接地 如输入电源是三角连接且输入功率缆的电容很大.导致停止状态时的误报 2 想要禁止传动停止时的故障检测.使3023设0.要禁止所有接地功能. 将参数 3017设0 3017设1为允许报F0016接地故障.正在运行将自由停车 3 如试手动变频正常则应椐9902设的控制宏查
变频器
上的PID控制线. 4以上...
变频器abb
3台acs510同时无法
启动
答:
第一个是接地故障,第二个是直流母线电压低,第三个是过电流。有故障,
变频器
肯定不会运行的。感觉有可能是三台变频器的在运行时产生的谐波在互相干扰啊。给你个思路吧,首先检查变频器的接线是否有问题?其次,检查变频器的参数设置是否有问题?第三,只
启动
其中的一台变频器,把另外两台变频器的...
ABBACS
550
变频器
重新设置参数后为什么无法
启动
?
答:
1. 从输出模式开始,按下MENU/ENTER (菜单/ 进入)键 。交替显示下列可选模式:• reF - 给定 • PAr - 参数 • CoPY - 拷贝 2. 使用上/ 下箭头键进入 “PAr” (参数模式)。3. 按下 MENU/ENTER (菜单/ 进入)键。显示下列参数组之一:• “01”• ...