33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器调水压
abb
水泵
变频器怎么调节水压
答:
ABB ACS510水泵变频器,如果控制柜有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是怎么针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
abb
水泵
变频器
怎么
调水压
答:
ABBACS510水泵变频器,如果控制柜有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是怎么针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
abb变频器
ACS510恒压供水时具体参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。供水系统是国民生...
abb
水泵
变频器怎么调节水压
?
答:
手动调压就调频率就行了
如果是PID自动调节就调用PID宏,在水泵出水侧一定距离安装远传压力表或者压力变送器 剩下的查查手册就行了,注意正反馈还是负反馈
abb变频器
acs510恒压供水的参数设定
答:
510单泵供水参数 1 UP LOAD 参数上传
变频器
---显示面板 2 DONGLOAD 参数下载 显示面板---变频器 3 控制板接线 压力表 AIN +10V AGND GND---DCOM1/2短接 DI1---24V开关 4 9902=6 PID应用宏 5 1001=1 外部DI1启停 6 1101=1 频率给定 7 1102=7 选择外部控制2 8 1106=19 PID输...
ABB
ACS510
变频器
的压力如何设置参数???
答:
具体参数,看你是4-20MA 还是0-10V的,它AI1默认电压信号,AI2默认电流信号。继电器都选成PFC或SPFC(14组的参数,看你用PFC切泵控制还是SPFC循环软起控制)压力值在4011设定(用你要的
水压
数比上你水压表的总量程求得的百分比就是这组参数,注意4010这时选19就是内部给定)压力值会有偏差,自己...
怎么用一台
abb变频器
与一压力传感器够成一个恒压供水系统?
答:
(6)
ABB变频器调节
两个模拟量信号,根据实际表现来调整PID参数。调整后效果:设定期望管网压力后起动恒压供水系统,通过HD31内置的PID功能水泵1很快从0Hz调整到PID上限频率运行,此时还没达到期望的管网压力,超过加泵检测时间后变频器按照预先设定的减速时间立即由PID上下频率减到下限频率,ABB变频器同时将...
想设置
ABB变频器
让水泵在一定压力范围内间歇性启动,不要一直变频恒压...
答:
(1)维持
水压
恒定;(2)控制系统可手动/自动运行
变频
恒压供水控制柜 变频恒压供水控制柜 (3)多台泵自动切换运行;(4)系统睡眠与唤醒,当外界停止用水时,系统处于睡眠状态,直至有用水需求时自动唤醒;(5)在线
调整
PID参数;(6)泵组及线路保护检测报警,信号显示等。将管网的实际压力经反馈后与给定压力...
abb
510
变频器
压力时差岀现
水压
不稳定
答:
调节
一下PID参数试试,一般是PID参数设置不合适,导致了压力的变化。还有一种情况,就是
变频器
遭遇了外界的电磁干扰,导致了变频器的运行不稳定。这种情况下,需要加变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器来对谐波进行抑制。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
abb变频器恒压供水修改水压
abb水泵变频器怎样调水压
abb供水变频器怎么调压力
abb变频器水压设置
abb变频器调压力步骤
abb变频器pid恒压供水
abb变频器恒压供水参数
abb变频器恒压供水设置
变频器水压调试