33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器恒压供水修改水压
abb
水泵
变频器
怎么调节
水压
答:
ABB ACS510水泵变频器,如果控制柜有PLC或者恒压控制器的话,那么压力需要从这上面调。
如果是变频器本身PID控制的,那么通过参数4011即可改变压力大小了
。仔细研究一下说明书,可以使用PFC应用宏,也可以使用PID应用宏。PFC应用宏是怎么针对风机水泵设定的,推荐使用。根据参考接线图接线,如果是ACS400系列,...
ACS530
恒压供水
怎么设置参数?
答:
ACS530恒压供水系统的参数设置需要按照以下步骤进行:1.
确定启动信号:使用旋钮开关作为启动信号,需要将其连接到控制器上,并设置为手动模式
。2. 设置压力值:使用电位器来设置所需的压力值。首先需要将电位器连接到控制器上,然后根据实际情况调整电位器的数值,以达到所需的压力值。3. 远传压力表反馈...
ABB
510-01
变频器
用远传压力表
恒压供水
参数怎么调?
答:
需要设定
变频器
的参数:1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
ABB
510
变频器
用远传压力表
恒压供水压力
怎么下调压力值?
答:
这个要看
ABB
-ACS510的说明书,里面有详细介绍。如果还有其他控制装置,比如控制器或者面板等,则需要通过控制器调压力。
abb变频器
ACS510
恒压供水
时具体参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面
修改
运行信号源。
供水
系统是国民...
ABB变频器
怎么做
恒压供水
?
答:
ABB ACS
-510型
变频器
做
恒压供水
,有三种方式:1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
ABB
用压力变送器如何
恒压供水
答:
(1)按照上述进行配线;(2)使能供水扩展功能,使能供水扩展卡;(3)按照电机铭牌设定水泵1的额定电流;(4)设置命令给定通道;(5)设置加减速时间、模拟量功能、端子功能;(6)
ABB变频器
调节两个模拟量信号,根据实际表现来调整PID参数。调整后效果:设定期望管网压力后起动
恒压供水
系统,通过HD31...
abb变频器
acs510
恒压供水
的参数设定
答:
参数调整 ?谢谢老师帮帮我!!我这有说明...
答:
变频恒压供水
系统采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA或0-10V)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过PLC作工频/变频切换,...
ABB
510一拖二 图纸是说明书128页的 请问
恒压供水
的参数设置 跪求_百度...
答:
1 参数4011目标值设定:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg
恒压
.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)2 检査跳线设置.<
变频器
上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;3 给定值选择(将4010设为19内给定)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器恒压供水参数
abb变频器pid宏做恒压供水
abb变频器580设置恒压供水
abb510变频器一拖二恒压供水
ABB变频器恒压供水
恒压供水变频器设定
恒压供水变频器参数设置
变频器恒压供水pid
abb变频器调水压