33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器510恒压供水调试
怎么用
ABB
的ACS系统实现
恒压供水
?
答:
ABB ACS-510型变频器做恒压供水,
有三种方式:1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵
,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
abb变频器
ACS
510恒压供水
时具体参数设置
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。
供水
系统是国民生...
ABB510
-01
变频器
用远传压力表
恒压供水
参数怎么调?
答:
1、运行指令来源=外部端子。2、频率指令通道=PID。3、P值,I值,D值。4、频率上限。5、频率下限。6、目标压力。
abb变频器
acs
510恒压供水
的参数设定
答:
怎么设置参数,要注意那些?
答:
可以的,需要远传压力表把信号传输到控制柜中
。通过变频器处理。就可以达到自动控制恒压供水设备的启停。abb变频器现场使用3台异步电机、一台dc0-10v量程为1mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给hd31当前管网实际压力,...
ABB510变频器
用远传压力表
恒压供水
压力怎么下调压力值?
答:
这个要看
ABB
-ACS
510
的说明书,里面有详细介绍。如果还有其他控制装置,比如控制器或者面板等,则需要通过控制器调压力。
ABB510
一拖二 图纸是说明书128页的 请问
恒压供水
的参数设置 跪求_百度...
答:
1 参数4011目标值设定:(输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.如果需设8kg
恒压
.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)2 检査跳线设置.<
变频器
上有开关>(将AI2设为ON电流位置)如果选择了AI2作为反馈信号输入端口,将4016参数设为2;3 给定值选择(将4010设为19内给定)...
abb变频器
acs
510恒压供水
的参数设定
答:
分析如下:电机的参数模型已经输入到
变频器
里面去了,所以过流保护、热保护等都应该是自动生成的。无需再用参数去设置。
ABB
的变频器也是要做电机辨识的,所以使用上都是自动保护的。
你好 我要调一 acs
510
pid
供水
,要求 面板控制 起停 ,设定压力 ,远传表...
答:
ABB ACS510
低压交流传动
变频器
PID控制
恒压
的设置方法 1、必须设置成远程控制模式才可以用电气柜上的二档开关控制变频器的手动电位器调频、停止和根据端子AI1反馈量PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。2、设置99组应用宏中的9902为PID宏。3、若硬件...
ABB变频器
ACS
510恒压供水
一拖一如何设置,无PLC,变频器控制。
答:
13组参数设置模拟量的最小值20%,4009改成19内部,4010改成30%。就OK了
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器恒压供水修改水压
abb510变频器一拖二恒压供水
abb变频器580设置恒压供水
变频器恒压供水调试
abb变频器恒压供水参数
abb变频器pid宏做恒压供水
ABB变频器恒压供水
abb变频器a5001故障
恒压供水变频器设定