abb启动就50hz
ABB
的变频器 采暖设备的循环泵 一直
50Hz
运行,不变频。 为什么?_百度知...
答:
若是这台泵是按恒压模式运行的,那么反馈
压力过低或者传感器失效
是导致满频运行的主要原因。请检查是否有上述现象存在。
abb
变频器远程设定是10hz,但直接到
50hz
答:
给定整定环节的设定是不是正确,是不是正确转换了给定信号和频率。
abb
电机能50-100赫兹运转吗
答:
可以
。一般来abb变频电机的适用范围在0—400HZ之间,因此变频电机的的运行频率是可以超过50HZ运行的,这种频率的运行模式被称为恒功率模式。ABB电机是指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置。
...实际运行38HZ,当调到30HZ时,显示运行为
50HZ
,模拟量正常
答:
模拟量对应的频率比例关系设置有问题
,可能为0-10V对应20-50HZ
...
ABB
变频器触摸屏上设置的75HZ,变频器上只有
50HZ
,如何调整,变频器上...
答:
变频器工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。
...但接柴油发电机电源运行时1至2分钟频率接近
50HZ
时出现过流停机_百度...
答:
(1) 容许电压范围 低值:380V-15%=323V(负载过量时,电流增加)高值:460V+10%=506V 受接触器和风扇的制约(1805kw以上)小于15kw的DC励磁。(2) 超过限定的容许电压范围时 下限:出现欠压保护(IV),变频器
就会
停机(约300V)上限:出现过电压保护(OV),变频器也会停机 输入电压...
ABB
变频器远方
启动
,变频器如何直接给出
50HZ
频率
答:
你的意思是
启动
按钮按了之后不需要通过PLC就直接启动变频器吗?如过是这样的话那就很简单了,直接把变频器调成3线制,然后接启动按钮就行了。
ABB
变频器的电位器怎么调都是25HZ,我设置的参数是
50HZ
啊
答:
三个原因。1变频器上限频率限制,2变频器模拟电压不是10v(拿个表量下就知道了),3电位器坏。
再请问
ABB
变频器怎样调
50Hz
频率的代码,电位器已调到最大显示是37Hz...
答:
要看你参用的变频器是那种型号的, 是外接电源还是
ABB
本身的电源,如果ABB510 接在AI1端口的话,将参数调至0120 调电阻,看是不是100% ,如不是,比如70% ,那么,将1302 调为70% ,输出频率
就50HZ
了
abb
abs510变频无法运行,只能工频运行,是什么原因?
答:
变频器问题 1参数设定问题 2采集信号/信号反馈出问题了,,你所说的工频运行--指的是
50HZ
运行吧,,