能够点动增减运行频率吗?
答:
如果是
ACS550
或ACS510则选择电动电位计宏,参数9902=44(MOTOR POT)。DI3转速增加: 得电会增加给定 DI4转速减少 : 得电会减少给定 如果是ACS800,标准软件则设置参数11.03或11.06=DI3U,4D(R)或DI3U,4D或DI5U,6D或DI11U,12D(R)或DI11U,12D 比如DI3U,4D(R):数字输入DI3:给定值...
用
ABB acs 550变频器控制
一台3kw的小电机。电机的额定电压,额定频率...
答:
ACS550
本身是不好做矢量的吧,如果只是简单的带电机,不用用转矩
控制
也不需要设置这个值,你只需要把电机参数输入 一般就是电压 电流 功率 转速 输入进去然后自整定一下 10.01 DI1F2R 10.02 D11 10.03 REQUEST 12.01 DI345 12.02 速度1 10 12.03 速度2 14....
关于
ABB变频器ACS550
系列,不启动
答:
看0118和0119
变频器
DI1--6对应的
端子
有没有输入信号,刚买的一般肯定没问题。还有你用短接线短接一下起动信号,试一下能起来就说明没问题。
ABB550
的
变频器
远程
控制
答:
你按完以后看下屏幕上显示有没有变化 是loc还是rme忘了远程和本地怎么拼写了 l打头的是本地r打头的是远程 如果有变化说明你参数没设置对 如果没有变化的话 你也知道
变频器
的参数 把应用宏改为
abb
标准恢复下 试试
请教大侠,
ABB 550变频器
用电位器给定的PID
控制
,手册上的给定值1选择...
答:
外控方式2设置参数1002,1102,1106,1107,1108 意思是说可以选择不同的
控制
源,但同时只有一个能控制传动 外控1与给定1;外控1与给定1在外控方式时是对应的.本地控制时盘给定1与给定1;盘给定2与给定2也是对应的.压力控制在0.4mp. 如果压力传感器是1.6Mp信号输出4--20mA.即4/16=0.25
变频器
4011...
ABB550变频器
现场电位器调速怎么设置参数?
答:
变频器
面板
启停控制
,外接电位器调速 在标准宏控制下,设定参数1001为8,1103为1即可。
ABB变频器ACS
510段子启动怎么接线?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。2、在
变频器
下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
ABB变频器
远方启动,有信号变化但是变频器没反应,但是在就地可以起来_百 ...
答:
你用的哪个型号的产品,如果是
ACS
510/
550
的话,得到远程启动信号同时在
端子
上有一个“运行允许信号”,这个点优先级最高,它必须得电
变频器
才会运行,失电停车。可以段封一下试试。ACS800的话看看你的8和11端子是否段封,运行允许信号(16.01)设置的是否需要激活。应该就这些问题了。
ACS550
-01-023A-4型
变频器
停机时报直流欠压故障,但能正常起动,ABB客服说...
答:
就是启动和停止的问题哦!你可能是在
变频器
的输入端有接触器吧!若有接触器的你停止命令同时停止接触器和变频器的话就会出现这个故障的哦!正确的办法是先停止变频器,再断开输入端的接触器的。
abb acs550
无法反转运行怎么设置
答:
只需在DI2数字输入2 可编程即可;默认2=正向/反向。控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把
变频器
参数设定控制命为为
端子控制
,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可),变频器所控制的...