答:
位# 0301, 总线
控制
字1 0 停止 1 起动 2 反转 3 本地 4 复位 5 外部2 6 运行允许 7 停车方式 - 积分 8 停车方式 - 急停 9 停车方式 - 自由 10 斜坡2 11 积分器输出置零 12 积分器保持 13 积分器输入置零 14 本地锁定 15 转矩限幅2 --- 参看
ACS550
用户手册,75页。(1151)10=(...
ABB变频器
是否可以设置时间
控制
.
答:
这个当然可以使用时间
控制
,
ABB
的
ACS
55O产品内置时钟功能。在
变频器
的参数组36组里面有详细说明。定时
启停
。
ABB变频器
远方启动,有信号变化但是变频器没反应,但是在就地可以起来_百 ...
答:
你用的哪个型号的产品,如果是
ACS
510/
550
的话,得到远程启动信号同时在
端子
上有一个“运行允许信号”,这个点优先级最高,它必须得电
变频器
才会运行,失电停车。可以段封一下试试。ACS800的话看看你的8和11端子是否段封,运行允许信号(16.01)设置的是否需要激活。应该就这些问题了。
ABB变频器ACS
510段子启动怎么接线?
答:
1、默认的启动方式为GND何COM短接,看图已经接好了,然后24V何DI1接通为启动,断开时停止。2、在
变频器
下面有24、25、26就是这三个,里面有常开常闭,然后把参数改一下就行,里面有三组可以用的。3、参数设定好后,外控,短接正转指令。5V旋扭模拟给定频率,搞定。对于启动,短接正转指令就行了,...
abbacs550变频器
不接电机怎样调试
答:
尝试更换
变频器
控制板。看你怎么抱闸由变频器它的多功能输出
端子控制
?的H2-01被设置为5,由L4-01控制栅极和制动频率。
ABB变频器acs550
频率调到0电机继续转动是怎么回事
答:
一、
变频器
减速时间变频器减速时间是指变频器输出给电机的频率从当前频率降至o时所用时间。功能较强的变频器一般配置四组以上的加、减速时间参数供用户使用,在电机的启动或停止阶段到底是哪一组加、减速时间参数起作用,取决于
控制端子
的状态。加、减速时间最良可设置为600s,最短可设置为o s。在一些...
abb变频器
外接电位器如何设置参数
答:
1、将
acs550变频器
的参数设置为“外部
控制
模式”,可以通过按下“MODE”按钮选择“EXTCTRL”来完成。2、0-10V电位器连接到变频器的AI1输入端口。3、进入变频器的参数设置菜单,选择“AI1”参数,设置为“0-10V”。4、依次选择“AI1MIN”参数,将设置为0V;然后选择“AI1MAX”参数,将其设置为10V...
abb
dcs
550
故障复位方法
答:
abb
dcs
550
故障复位方法如下。1、将
变频器
回路的电源关闭,确保变频器停止运行。2、检查故障显示屏,确认故障代码。3、检查故障显示屏,确认故障代码。4、手动按下变频器面板上的“复位”按钮。5、打开变频器回路的电源,等待变频器自检完成并重新上电。6、检查变频器是否正常工作,确认故障已被彻底清除。
abb变频器
dcs
550
在工作时出现fault532是什么故障
答:
如果电机速度超过了参数M1OvrSpeed(30.16)定义的速度,直流模块将会因为F532。DCS
550
不是
变频器
,是直流调速器,直流电没有频率一说。
ABB变频器
AC
550
做起重机的,平移机构。变频器起动后能正常运行,但停下来...
答:
直流过压故障 1、按照你这个说法从640V上升到840V就报002故障,我觉得你的问题出现在制动单元部分,还是看看制动电阻功率及阻值是否选小了。2、好好检查一下制动电阻及斩波器是否损坏,估计可能已经有坏掉的了。3、减速时间是否过短,适当延长减速时间。4、最后一项2005参数是否设置正常。