ABB变频器ACS550
系列,不启动
答:
看0118和0119
变频器
DI1--6对应的
端子
有没有输入信号,刚买的一般肯定没问题。还有你用短接线短接一下起动信号,试一下能起来就说明没问题。
abb变频器
使用多功能
端子
能够点动增减运行频率吗?
答:
如果是
ACS550
或ACS510则选择电动电位计宏,参数9902=44(MOTOR POT)。DI3转速增加: 得电会增加给定 DI4转速减少 : 得电会减少给定 如果是ACS800,标准软件则设置参数11.03或11.06=DI3U,4D(R)或DI3U,4D或DI5U,6D或DI11U,12D(R)或DI11U,12D 比如DI3U,4D(R):数字输入DI3:给定值...
ABB公司的
ACS550变频器
介绍
答:
ACS
510还针对风机水泵应用作了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风等。其主要特点: 1、完美匹配风机和水泵:增强的PFC应用,最多可
控制
7台泵;SPFC循环软启功能可依次调节每个泵;超越模式应用于隧道风机的火灾模式;两个独立的内置PID调节器PID1和PID2,PID1可设置两套参数...
西门子300plc通过DP通讯如何读取
abb550变频器
di点状态,变频器有哪些...
答:
然后在STEP7或者TIA软件中加入GSD文件;然后在“PRFIBUS”栏中找到
ABB变频器
并组态,设置传输字节,下载到CPU中;然后找到该型号变频器的说明书,通讯部分,找到通讯参数地址,然后在根据映射的地址编写程序。其他西门子与ABB自动化技术相关问题:http://www.con-star.com/support/ ...
ABB550变频器
答:
给的条件太笼统,无法精确判断故障所在。给你几个可能原因。1,频率4HZ时,看看就地的电动机转不转,如果不转,断电后试着看看机械部分是否有卡涩等故障,首先排除机械方面的原因。2,也可能是DCS的调速模拟量信号有问题导致。3,接线错误或者调速模拟信号选择不对。4,排除以上问题,那么基本上确定是...
abb
dcs
550
故障复位方法
答:
abb
dcs
550
故障复位方法如下。1、将
变频器
回路的电源关闭,确保变频器停止运行。2、检查故障显示屏,确认故障代码。3、检查故障显示屏,确认故障代码。4、手动按下变频器面板上的“复位”按钮。5、打开变频器回路的电源,等待变频器自检完成并重新上电。6、检查变频器是否正常工作,确认故障已被彻底清除。
ABB变频器
怎么设自动工作模式
答:
不知道你什么系列的
变频器
,下面是我给别人的
ACS
800标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM使变频器为本地
控制
模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04...
ABB变频器
远方启动,有信号变化但是变频器没反应,但是在就地可以起来_百 ...
答:
你用的哪个型号的产品,如果是
ACS
510/
550
的话,得到远程启动信号同时在
端子
上有一个“运行允许信号”,这个点优先级最高,它必须得电
变频器
才会运行,失电停车。可以段封一下试试。ACS800的话看看你的8和11端子是否段封,运行允许信号(16.01)设置的是否需要激活。应该就这些问题了。
abb变频器
dcs
550
在工作时出现fault是什么故障
答:
英语Fault就是故障的意思,具体什么故障要看屏上显示的其他信息,比如故障代码~~~
ABB变频器
ASC
550
系列低频时频率波动或跳闸原因求解
答:
“稳定不再波动,电流也在17~18A,但会出现电流有时增大至40A,
变频器
马上跳闸,变频器报故障代码1为电机过流,查看故障频率与给定频率相同20Hz,故障电流55A,”负载有卡阻过载情况!