33问答网
所有问题
当前搜索:
abb变频器acs510远程右上角0hz
ACS510ABB变频器
触摸屏上设置的75HZ,变频器上只有50HZ,如何调整,变频...
答:
变频器
工作需要满足3个条件:运行信号,速度,方向,缺一不可。其控制方式分模拟量控制和数字量控制,下图中列出了两种控制方式的定义。检查你所使用的变频器采用哪种控制方式。如你所述,可以看到运行灯亮,但是电机不运行,可能有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,造成的零速现象。
同一个
ABB变频器ACS510
控制带2台水泵,运行160小时自动切换水泵运行...
答:
我也碰到这样的问题,很多次!后修改程序,先停运行信号,频率降低到
0HZ
,再断开接触器,这样还偶尔出现F0001故障。还未找到正确的处理方案,自己感觉这个可能是
ABB变频器
固有存在的问题。
ABB变频器ACS510
频率无法上升至设定频率。我设置的50hz,总是停留在25...
答:
不知道你的电位器有没有问题,25
HZ
时的实际电流有多少?
变频器
的容量够不够,特别是高海拔地方.
ABBacs510变频器
起泵好的,出口压力显示零是什么原因?
答:
你已经确认泵好的,
变频器
启动已经转起来了,出口压力显示0。那还有什么因素会导致无压力呢?泵反转了、进口管道没开、压力表坏了、压力表关了、压力表位置不对。
ACS510abb
的
变频器
红灯亮了是怎么回事?
答:
变频器
的频率是可控的,为0时并非停机,只是给定速度为0罢了,当然有电流了
如何设置
ABB ACS510
-01
变频器
利用
远程
压力表控制电机启动?
答:
你好,你说的压力表应该是远传压力表,不能没有这个表,他要给
变频器
模拟量。远传压力表一般有三根线,当压力表压力为零时,你用万用表量一下,其中有两根是通的,这时另外一根正的,要接到变频器的4号接线端子(+10V),接下来用这根线以其他两根线测量,电阻最大的是负极接变频的3号接线端子...
ACS510
-01(1.1-110kw)
ABB变频器
,怎样把
HZ
调成电流
答:
不知道你是哪一种操作盘,如果是液晶的,可能通过修改参数来实现,参数0104就是显示电流。不过缺少设置就是显示频率,电流,转矩这三项的。
ABB ACS510变频器
问题
答:
2.红接DC-,黑接L1 L2 L3,万用表显示
0
.5V,反过来,显示OL 3.红接DC-,黑接
变频器
输出U V W,显示0.5V左右压降,反之显示OL 4.红接U V W,黑接DC+,显示0.5V左右压降,反之显示OL 如果你的结果跟上面相同,那你变频器最值钱的功率部分没问题,如果1,2结果不同,那么变频器的整流部分...
ABB 变频器 ACS510
用远传压力表做恒压供水 怎么接线 怎么设置参数?_百度...
答:
ABB ACS
-
510
型
变频器
做恒压供水,有三种方式:1、用PID宏控制:一台变频器控制一台水泵;2、用PFC宏控制:一台变频器控制多台水泵,变频器始终控制一台水泵调速,其他的泵直接挂工频启动,由变频器的输出端子来控制其他泵的启停;3、用SPFC宏控制:一台变频器拖动多台水泵,轮流启动,变频器相当于...
ABB ACS510变频器
应该怎么设置参数
答:
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为
0
=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。延展阅读:
ABB变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...