abb变频器acs510远程右上角0hz
ABBACS510变频器
参数设定
答:
参数4011目标值设定:3kg/5kg=
0
.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)。pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置)。再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为...
ABB ACS510变频器
启动无电流、频率,控制盘丢失,请问下如何处理?谢谢...
答:
你这是没有输出,
变频器
需要达成两点,启动信号和给定频率这两点,控制模式也要设置正确。原因:有频率输出没有启动信号。有启动信号没有给定输出频率。要么就是频率和启动信号都没有给到。解决方法就是根据你的功能接线,设置正确的控制参数。
急.
ACS510
系列
ABB变频器
,闭合正转端子,频率模拟量给定,频率达到49
HZ
...
答:
1201
0
(恒速选择:恒速功能无效)1402 8 (继电器输出2,大于49
HZ
动作)1403 9 (继电器输出3,小于30HZ动作)1601 0 (运行允许:只有DI1 得电,
变频器
才允许运行)1608 1 (起动允许1:变频器不需要连接任何外部起动允许信号就可以起动)3201 103 (监控器 ...
变频器
显示
ACS510
是什么意思?
答:
ACS510
是
ABB公司
生产的一款
变频器
,广泛用于电机速度控制。如果变频器没有显示任何故障信息,但却有故障输出(比如电机不运转或输出电流/电压不稳定等),这通常意味着可能存在一些不容易直接检测到的问题。下面有一些可能的原因和解决方案:可能的原因:参数设置问题:如果参数没有设置正确,可能会导致故障...
abb变频器acs510
中SPFC宏需要调那些参数。
答:
ACS510
系列
变频
控制柜出厂参数设定表(未列参数为缺省值)代码名称参数说明出厂 设定代码名称参数说明出厂 设定 99组启动数据20组限幅与保护 9901语言选择0=英语1=汉语12007最小频率25
Hz
9902应用宏选择6=PID 7=PFC 15=SPFC7或15 ※2008最大频率50Hz 22组加.减速时间 9905电机额定电压按电机铭牌标称 ...
abb acs510
系列
变频器
内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教...
答:
2203=30 2601=
0
关闭磁通优化 4010=19 PID设定值为内部 4011=设定压力占压力表量程的百分比(设定压力除以表量程)4022=0/2 若需睡眠功能设为2 4023=23
Hz
睡眠频率 4024=180S 睡眠延时 4025=5 唤醒偏差 4026=0.5S 唤醒延时 ...
ABB 变频器 ACS510
起动频率问题。
答:
在20组参数设置最小频率。每次启动都会自动加速到最小频率。
现有一台
ABB
,
变频器acs510
,用4-20ma控制,一切换到
远程
控制,频率上升...
答:
你是用4-20mA的,模拟量接入AI端口时,要注意J1跳线开关是否选择在电流模式。
ABB变频器ACS510
型,做恒压供水控制。求帮助
答:
先恢复出厂,电机参数,还有就是9902=6 PID控制宏,然后1304=20%,4019=19,4011=压力%,20组限制下最大电流和最小频率。端子接线DI5和DI2分别和24V短接,GND和DCOM短接,DI6和24V做启动停止。其他不用设。
abb变频器acs510
恒压供水的参数设定
答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。