33问答网
所有问题
当前搜索:
acs510频率显示0
abb
510
外部给定
频率
为啥运行不了
答:
参数被调乱了。模拟量输入1出场默认是
频率
给定,PLC模拟量输出接到模拟量输入1就可以了,电流电压,一般都是0-10伏的,所以J1就要调整到ON。abb210外部给定频率运行不了是因为这个变频器的参数被调整乱了,恢复一下出厂值就可以了。在abb中
ACS510
是标量控制,ACS550是矢量控制。ACS510为风机水泵专用。...
ABB 变频器
ACS510
起动
频率
问题。
答:
在20组参数设置最小
频率
。每次启动都会自动加速到最小频率。
abb
acs510
变频器设置 参数可以这样设置
答:
1、参数4011目标值设定:3kg/5kg=
0
.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)2、比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕) pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg 3、检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置),再改一个参数变为4-20ma(1304设为...
急.
ACS510
系列ABB变频器,闭合正转端子,
频率
模拟量给定,频率达到49HZ...
答:
1001 1 (外部1 命令:DI1得电起动)1003 1 (转向:正转)1101 1 (控制盘给定选择:
频率
给定)1102 0 (外部1/外部 2 选择:选择外部控制 1 )1103 1 (给定值1 选择:给定来自AI1)1201 0 (恒速选择:恒速功能无效)1402 8 (继电器输出2,...
ABB
acs510
变频器报故障 F0002是什么意思
答:
ABB
acs510
变频器报故障 F0002是“过电压”意思。可能产生的原因:1。禁止直流回路电压控制器(P1240=0)。2。直流回路的电压 r0026,超过了跳闸电平 P2172。3。由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。4。斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。故障...
ABB变频器F0016是怎么回事?
答:
从而使变频器
出现
过压或过流保护。3、最后就是若负载惯性较大,又要求在一定时间内停机时,则要加装外部制动电阻和制动单元的。
ACS510
系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,注意的是要加外部制动电阻即可,然后电阻选配可根据产品说明中标准选用这样的话报故障就可以解决了。
ABB变频器
ACS510
系列MODBUS通讯设置
答:
通讯是否连上, 可查看“5306 好消息”是否在递增,递增表示通讯正常,停止递增表示通讯错误;或者查看“5307”和“5308”错误是否递增,递增表示通讯错误,停止递增表示通讯正常。内部具体参数请参照ABB使用说明书《低压交流传动 用户手册》或者自制 《
ACS510
参数设置Mobus》 EXCEL数据表。
ABB
ACS510
变频器调速问题
答:
起动电路故障一般表现为起动电阻烧坏,
ACS510
系列变频器报警
显示
为OVERVOLTAGE过电压报警。为了减小变频器的体积而选择较小起动电阻,其值多为10—50Ω,功率为10—50W;当变频器的交流输入电源频繁接通,或者旁路的触点接触不良时,都会导致起动电阻烧坏。因此在替换电阻的同时,必须找出原因,如果故障是由输入侧电源
频率
开始...
ABB
ACS510
变频器参数设定
答:
参数4011目标值设定:3kg/5kg=
0
.6=60%参数4011设60% (输入值为百分数)比喻按压力表1.6兆帕=16kg.设8kg恒压.则8kg/16kg=0.5kg=50%(常规表一般按1.6兆帕)。pLC控制如按Kg则0.5*16kg=8kg检査跳线设置(将AI2设为ON电流位置)。再改一个参数变为4-20ma(1304设为20%);因为...
请问ABB变频
ACS510
_01设定外部控制时 正转 电位器 故障 输出电流和运 ...
答:
根据你的图纸,设置是比较简单的,首先,DI1用于启动变频器,二线制;其次,继电器输出3为故障报警;AO1输出转速,AO2输出电流,输出端并联500Ω电阻,应该是将
0
-20mA电流变为0-10V的电压信号。具体设置大概为:1001=1;1003=1;1103=1;1403=16;1501=102;1507=104。另外还需要根据电动机数据和...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
acs510变频器26故障
上位机输入频率ACS510不显示
ABB510变频器1007故障是什么
acs510显示电流为0
abb510变频器启动无频率显示
abb变频器510频率上不去
变频器面板右上角怎么调
abb变频器本地是0远程是6hz
ABB510报直流过压