33问答网
所有问题
当前搜索:
acs510频率显示0
ACS5100
变频器变频和工频启动压力值不同,怎样设置参数o
答:
你好 工频是手动启动 不使用变频器 所以不需要设置 你只需要设置自动状态的压力就可以了。
ABB变频器
Acs510
-75kw手动变频上升至29HZ就自动下降.变频达不到50HZ.负...
答:
频率
自动下降有可能是变频器检测到电流过高,为了防止
出现
过流报警,自动采取降频措施。有个参数可以取消此功能,忘记是哪个了。在没有负载的情况下,没有电流,当然能到50HZ。可能变频器容量太小。
acs510
变频器把30赫兹改成50赫兹怎么设定?
答:
第二种控制方法一般是用外加电位器,2.2千欧或者4.7千欧都行,不管正反转,都可以升降
频率
,如果调节还不管用,可以用万用表直流挡测量一下电位器的输入和输出电压是否正常,如果直流电压不够10伏,估计就是外接电位器有断的地方,换个电位器试试。第三种就是外加给定源:一般都是0但...
ABB-
ACS510
变频器故障是直流欠压且没有输出,参数正常测量外电路没有问题...
答:
直流欠压最可能的原因,自己的总结:1.直流P、N间滤波电容老化 2.直流电压检测电路故障 3.整流模块问题,不过整流模块为不控整流,一般不容易坏 4.电源输入电压低,或者电源缺相。直流欠压的话继电器应该不会吸合,因为控制板就是在判断直流电压够一定值后才命令继电器吸合的。一旦检测到直流欠压,控制...
用abb
acs510
变频器控制的电机变成手动,用电位器控制,要用什么型号的电...
答:
最好多圈电位器10圈的,如4.7K,外加带刻度的拨盘,
频率
表最好数显的了,4-20mA输入
显示0
-50HZ
abb变频器
acs510
中SPFC宏需要调那些参数。
答:
ACS510
系列变频控制柜出厂参数设定表(未列参数为缺省值)代码名称参数说明出厂 设定代码名称参数说明出厂 设定 99组启动数据20组限幅与保护 9901语言选择0=英语1=汉语12007最小
频率
25Hz 9902应用宏选择6=PID 7=PFC 15=SPFC7或15 ※2008最大频率50Hz 22组加.减速时间 9905电机额定电压按电机铭牌标称 ...
请问下各位高手,我用ABB变频器
ACS510
一拖二,一变频一工频,现在的问题是...
答:
可以偿试应用其它品牌的变频器,例如国产品牌的变频器, 目前国内变频器在技术上越来越好。以三晶变频器为例,近些年在技术上也得到了很大的提高,应用行业领域也比较广泛,主要产品有:SAJ-S简易超小型、SAJ-M经济迷你型、SAJ-G通用型、SAJ-F风机型、SAJ-P水泵型、SAJ-Y注塑机专用型、SAJ-Z重载型、...
ABB
ACS510
变频器的模拟量输入AI2默认电流信号,可以设置为0——10V电 ...
答:
变频器的控制端子左上角有一个拨码开关 是AI1和AI2的信号方式选择 标示的有 V是电压 I是电流
电路新人求助各位,ABB
ACS510
变频器的外部
频率
控制信号和频率反馈信号...
答:
如果控制信号是
0
-10V应该接AI1和AGND,跳线J1是OFF 如果控制信号是4-20MA还是接AI1和AGND,跳线J1是ON 如果要
频率
反馈信号4-20MA,可接AO1和AGND,改1504为4MA,因为AO1默认是0-20MA 如果要电流反馈信号4-20MA,可接AO2和AGND,改1510为4MA,因为AO2默认是0-20MA ...
abb
acs510
系列变频器内置pid功能怎么用,我得参数怎么设置啊?请指教...
答:
找到说明书PID宏一页,端子接线就按PID宏接。设置 9902= PID PID宏 9905= 9906= 9907=(9905—9909必须是电机铭牌参数)9908= 9909= 1201=
0
关闭恒速 1304=0%(20%) 0(4)-20mA 1601=0 关闭运行允许 2007=20Hz 最小
频率
2008=50Hz 最大频率 2202=30如果报过流就改大这个...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
acs510输出缺相
ACS510驱动屏蔽
ACS510报37
安川变频器频率不为零