jdg导管敷设隐蔽记录新规范
JDG管
安装
规范
要求
答:
4.0.6本条系根据原规程3.0.3条修订的。电线管路在垂直
敷设
时,由于钢
导管
和管内绝缘电线的自重,电线管路承受较大应力,为防止套接紧定式钢导管电线管路和管内绝缘电线受损伤,在一定距离处加装拉线盒,在盒内固定导线,有利于施工和安全运行。4.0.7本条保留了原规程3.0.4条条文。电线保护管管材...
jdg管
验收标准有哪些
规范
?
答:
1、JDG电线钢
导管
子的割断,须采用无齿锯或钢锯,割断口应表现光滑,无毛刺。2、暗
敷设JDG
电线钢导管材的弯曲半径不应小于6倍的管外径;在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于10倍的管外径;而明敷设JDG管材的弯曲半径不应小于6倍的管外径。在两接线盒之间仅有一条弯头时,弯头半径不能小于管外直径的4...
jdg
电线管安装
规范
?
答:
(1)JDG穿线管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2)JDG穿纬管暗
敷设
时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍
JDG管
明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍 (3...
jdg管
的
规范
要求
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用
导管
特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
jdg
穿线管国家执行标准?
答:
JDG管
国标生产设计标准是根据:GBT20041.1-2015电缆管理用
导管
系统第1部分通用要求 GB∕T20041.21-2017电缆管理用导管系统第21部分:刚性导管系统的特殊要求 看完你会觉得很奇怪,这2份标准为什么没有说明厚度标准???其实JDG管规格/型号/壁厚允许偏差,是根据标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及...
最新
的
jdg管
壁厚
规范
要求是什么?
答:
JDG管
国标壁厚标准1.6mm,其余1.2 mm;能够有正负±0.15的下差。JDG管系列产品根据国家标准《电气安装用
导管
特殊要求》,完全按照GB/T14823.1-93和GB/T13381.1-92标准进行设计生产。
JDG管
是什么管,在电气使用中有什么要求?
答:
jdg管
安装
规范
1、在我们铺设金属穿线管的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将线管口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或接线盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...
镀锌
jdg
穿线管国标厚度
规范
?
答:
1、
JDG管
国际标准壁厚标准1.6mm,允许偏差正负±0.15mm,厚度到达1.45以上就算国际标准了,不过目前市场上面用1.5mm得JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国际标准壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明外径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;外径+壁厚。JDG...
请问
jdg管
无法套丝,施工时怎么达到防爆区域密闭要求?
答:
jdg管
安装
规范
管路敷设流程如下:1、暗
管敷设
流程:弯管、箱、盒预制 → 测位 → 剔槽孔 → 爪型螺纹管接头与箱、盒紧固 → 箱、盒定向移装 → 管路敷设 → 压接接地 → 管路固定 2、明管敷设流程:弯管、箱、盒预制 → 测位 → 爪型螺纹管接头与箱、盒紧固 → 箱、盒支架固定 → 管路敷设 → 压...
1