答:
安装继电器主要是因为交流接触器的线圈一般都是220/380V,而
PLC的
输出一般都是些开关量,不能直接驱动线圈,所以需要中间器件的转换,即中间继电器(24/220),启动信号一般就用PLC的输入端子就可,至于你说的
反馈
信号,个人觉得没有必要。总的来说就是弱电控制强电的过程。
用
PLC控制电机
怎么在电机故障的情况下给PLC一个
反馈信号
,通过上位机的...
答:
是的,要加检测手段给
PLC反馈信号
,可以加电压和电流检测,一般
电机
异常的时候这2个量都会大幅度偏离正常值。也可以加过热保护,利用过热保护的输出来反馈电机工作情况,保护电机
规范的
plc控制
电路中,控制
电机
时必须有电机启动状态的
反馈信号
吗?或者...
答:
我觉得这是看你自己跟客户的要求,如果客户没提,你自己觉得无所谓的话,不加没问题。不过加了有加了的好处,你
PLC
只控制输出点,但是接触器具体有没有吸合,
电机
有没有过载,你都不知道。加了之后,
反馈
给PLC,你就一切很明了了。还有人检测减速机构在不在动作的,这样可以知道电机与传动机构有没有...
伺服
电机反馈
给
plc的信号
是什么
答:
位置参数。伺服
电机反馈给PLC的信号
是位置、速度或者加速度等参数。伺服电机会配备编码器或者其他传感器,用于实时测量电机转子的位置、速度等参数,并将这些参数反馈给
PLC控制
器,以便控制器根据需要调整电机的
运行
状态。
plc
程序中
电机运行
时的
反馈信号
报警功能?
答:
很简单呀,
电机运行
的
反馈信号
,一般是接触器的辅助触点信号,送到
plc
中,作为一个DI点。程序的思路应该是让电机运行的命令,也就是让接触器线圈得电的那个DO点的接点会接通,上边的DI点没有接通,连接一个3秒钟的定时器,时间到就触发一个线圈。这个线圈就可以作为报警点,实现报警功能!
用
PLC控制电机
无论是模拟量还是脉冲量,伺服
电机
编码器
反馈
的信号是至伺服驱动器的,这个时候PLC只管给信号,闭环回路由伺服控制器和编码器来实现。当然了,也可以通过把伺服驱动器接收到编码器的信号引入到PLC。具体实施方式:1、无论是模拟量还是脉冲量控制伺服电机,直接由伺服驱动...
现代控制多以DCS或
PLC控制电机
,电机的
运行信号
在DCS或PLC里称做什 ...
答:
运行信号
成为数字量输入信号(DI),控制
电机
的驱动的信号称为数字量输出信号(DO)。电机频率
反馈
称为模拟量输入信号(AI),控制电机转速的称为模拟量输出信号(AO)。另外记得
PLC
数字量输入信号一般都是24VDC 或者220vac,数字量输出信号一般都是继电器或者24V输出。模拟量输入一般都是4-20mA或者1-5v。老的...
PLC控制
伺服
电机
,编码器
反馈信号
给PLC还是给驱动器?
答:
你问的是伺服
电机
上的编码器还是你自己加的编码器?要是电机自带那个需要接到驱动器上,如果不接或接错线的话伺服驱动器会报编码器错误或
反馈
错误。如果是用于自己形成闭环控制的话肯定要接在
PLC
上了。通过反馈来消除传动机构的误差
用
plc控制
伺服电机,伺服
电机反馈
的脉冲
信号
给驱动器,驱动器出来的脉冲给...
答:
应该从以下个地方找毛病:1;有没有接到
PLC的
高速端子,2;高速计数器的接收频率是不是达不到驱动器的输出频率;3;编程时应把高速计数器的线圈使能;4;要用好计数器;5;用示波器检查一下驱动器有没有
信号
输出;6:伺服
电机
的
反馈
线有没有接好
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
皮带秤反馈pLC一个什么信号
plc怎么实现变量的反馈控制
plc球阀开反馈怎么写
电机反馈信号
plc反馈信号
plc反馈信号怎么接
plc信号反馈怎么设置
plc运行反馈
三菱plc怎样看伺服的反馈信号