用plc控制伺服电机,伺服电机反馈的脉冲信号给驱动器,驱动器出来的脉冲给plc,plc为什么没有接收到呢

是不是接线有问题啊 请赐教 谢谢了

应该从以下个地方找毛病:
1;有没有接到PLC的高速端子,
2;高速计数器的接收频率是不是达不到驱动器的输出频率;
3;编程时应把高速计数器的线圈使能;
4;要用好计数器;
5;用示波器检查一下驱动器有没有信号输出;
6:伺服电机的反馈线有没有接好
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-27
接线可能有问题,另外PLC反应慢,读这个脉冲没有什么意义
第2个回答  2011-12-26
信号线要用好的屏蔽线,其它的楼上说完了
第3个回答  2011-12-25
没听明白,为什麽要反馈给PLC呢?追问

不是反馈给plc,是驱动器有 编码器Z相脉冲输出 这个信号,我想用plc检测伺服走了多少脉冲,就把驱动器上的这个输出点给了plc的X0,作为高数计数器的输入点,可是plc好像没接收到,不知怎回事 是不是接线有问题呢,其他从驱动器输出的点也不行