33问答网
所有问题
当前搜索:
zn63a真空断路器接线图
高压
真空断路器
vs1(
ZN63A
)各字母表示什么?
答:
真空断路器
>>
ZN63
-12.VS1型户内高压真空断路器 概述 ZN63户内高压断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿企业,发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。使用环境 1、环境温度不大于+40 ℃,不低于-10 ℃(允许在-30 ℃时储运);2、海拔高度不...
ZN63A
-12(VS1)户内高压
真空断路器
手车上的各个辅助接点在什么位置??我...
答:
辅助一般装在操作机构箱体内,将
断路器
机构面板拆下,可以看到辅助开关,辅助开关为长方形结构,其中有两个面是端子的输出点,辅助为对角相通,即:1和3是一对点 2和4是一对点(一般VS1辅助为8开8闭)。储能信号指示灯和辅助开关没有关系的,储能的信号时通过微动开关控制的,当储能弹簧储到位后,微...
ZN63A
户内高压
真空断路器
如何操作?
答:
按合闸按钮,电机电源接通。电机开始工作 按分闸按钮,电机电源切断。电机停止工作
户内高压
真空断路器
型号有谁知道啊?哪个大佬可以告诉一下我的吗?_百度...
答:
1、常用的户内
真空断路器ZN63
-12真空断路器,分为固封式真空断路器,固定式真空断路器,手车式真空断路器,侧装式真空断路器。2、其他的户内真空断路器ZN23,ZN29,ZN96,ZN25真空断路器,ZN85-40.5真空断路器等。总体来说户内高压真空断路器就这几种,根据他们的用途不同以及适应环境不同,我们可以...
ZN63A
-12/1250A-31.5KA的
断路器
中,可以关合1250A以下的负荷电流吗?
答:
这个型号的
真空
户内
断路器
,型号中1250A就是其额定电流,当然可以分合1250A以下的负荷电流。
VS1(
ZN63A
)户内
真空断路器
在外线停电时断路器是否会跳闸,如果不跳用什...
答:
VS1(
ZN63A
)户内
真空断路器
在外线停电时断路器是会跳闸的,如果不跳用什么方法使断路器在外线失电时跳闸。在内部加装一个欠压脱扣器就可以了。
关于
真空断路器
的型号
答:
ZN63、
ZN63A
:Z
真空断路器
,N 户内,63/63A 设计序号 VS1:V 真空断路器,英文字母含义:Vacuum circuit-breaker;S 森源开关,英文字母含义:Senyuan Switch 数字1,代号是产品设计号 是国内森源公司破解ABB技术的断路器,目前市面主流的断路器 VD4:ABB公司的断路器型号,V应该是真空断路器,D 系列...
宝光
zn63a
高压
真空断路器
能分不能合是什么原因
答:
1、跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。2、
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈
接线
不正确,没有得电,同样造成此故障。
高压
真空断路器zn63a
-12/1250-31.5什么含义
答:
ZN63A
:天正电气的ZN63A系列
真空断路器
12:额定电压12kV 1250:额定电流1250A 31.5:额定短路开断电流31.5kA
ZN63A
vs1高压
真空断路器
一插航空头为什么自动合闸
答:
正常情况来说,开关不会自动合闸,一般是高压柜线路问题造成的,或者是合闸按钮,或者并柜线有问题。确认开关问最方便的方法是,换一台开关,插到这台柜子试试,如果开关正常,说明之前那台有问题,否则反之。如果确定是开关问题,那很麻烦了,开关里面线路简单,基本上没有直接造成自动合闸的可能,就一...