33问答网
所有问题
宝光zn63a高压真空断路器能分不能合是什么原因
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-06-16
1、跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。
2、断路器上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。
相似回答
ZN63A
-12/T1250-40
真空断路器
,配用KYN28A-12-011型开关柜,断路器在运...
答:
五种原因:1,处于未储能状态,2,已经处于合闸位置状态;3,手车式断路器未完全进入工作位置或实验位置
;4,选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未开通或低于技术条件要求;5,
二次线路不准确
。请核对以上几种原因再试试。
ZN63A
户内
高压真空断路器无法
自动运行必须手动
答:
1.要手动摇链条(手动储能):说明储能回路有问题(断路器最常见的原因是a、储能微动开关坏了
;b、控制线路板插头松动)2.捣一下机构才送上电(手动合闸):手动储能后如还不能电动合闸,说明合闸回路也有问题(断路器最常见的原因是控制线路板插头松动)综上所述,从断路器方面来找原因的话,检查一...
ZN63A
-12/1250A-31.5KA的
断路器
中,
可以
关合1250A以下的负荷电流吗?
答:
这个型号的
真空
户内
断路器
,型号中1250A就是其额定电流,当然
可以分合
1250A以下的负荷电流。