33问答网
所有问题
当前搜索:
zn63a高压真空断路器
高压真空断路器zn63a
-12/1250-31.5什么含义
答:
ZN63A
:天正电气的ZN63A系列
真空断路器
12:额定电压12kV 1250:额定电流1250A 31.5:额定短路开断电流31.5kA
高压真空断路器
vs1(
ZN63A
)各字母表示什么?
答:
下面是我复制的 真空断路器 >>
ZN63
-12.VS1型户内
高压真空断路器
概述 ZN63户内高压断路器是三相交流50Hz,额定电压为12kV的户内装置,可供工矿企业,发电厂及变电站作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。使用环境 1、环境温度不大于+40 ℃,不低于-10 ℃(允许在-30 ℃时储运)...
宝光
zn63a高压真空断路器
能分不能合是什么原因
答:
1、跳闸回路有故障,查查看跳闸回路是不是闭合状态,造成一合闸就跳闸。2、
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。
ZN63A
户内
高压真空断路器
无法自动运行必须手动
答:
1.要手动摇链条(手动储能):说明储能回路有问题(
断路器
最常见的原因是a、储能微动开关坏了;b、控制线路板插头松动)2.捣一下机构才送上电(手动合闸):手动储能后如还不能电动合闸,说明合闸回路也有问题(断路器最常见的原因是控制线路板插头松动)综上所述,从断路器方面来找原因的话,检查一...
ZN63A
-12(VS1)户内
高压真空断路器
手车上的各个辅助接点在什么位置??我...
答:
辅助一般装在操作机构箱体内,将
断路器
机构面板拆下,可以看到辅助开关,辅助开关为长方形结构,其中有两个面是端子的输出点,辅助为对角相通,即:1和3是一对点 2和4是一对点(一般VS1辅助为8开8闭)。储能信号指示灯和辅助开关没有关系的,储能的信号时通过微动开关控制的,当储能弹簧储到位后,...
ZN63A
户内
高压真空断路器
如何操作?
答:
按合闸按钮,电机电源接通。电机开始工作 按分闸按钮,电机电源切断。电机停止工作
VS1(
ZN63A
)户内
真空断路器
在外线停电时断路器是否会跳闸,如果不跳用什...
答:
VS1(
ZN63A
)户内
真空断路器
在外线停电时断路器是会跳闸的,如果不跳用什么方法使断路器在外线失电时跳闸。在内部加装一个欠压脱扣器就可以了。
zn63s真空断路器与
zn63a真空断路器
有什么区别
答:
ZN63和
ZN63A
是行业标准型号,VD4和VS1是厂家专用型号。VS1就是ZN63或ZN63A。VS1与VD4都是可用于中置式手车柜的
断路器
,区别主要在于:机构:VS1采用拉簧储能机构,VD4采用盘簧储能机构 来源:VS1是施耐德宝光电力转让技术给国内多家企业的;VD4是ABB在德国的Calor Emag公司引进到厦门ABB的。尺寸:两个产品...
ZN63A
-12/T1250-40
真空断路器
,配用KYN28A-12-011型开关柜,断路器在运...
答:
五种原因:1,处于未储能状态,2,已经处于合闸位置状态;3,手车式
断路器
未完全进入工作位置或实验位置;4,选用了合闸闭锁装置,而辅助电源未开通或低于技术条件要求;5,二次线路不准确。请核对以上几种原因再试试。
关于
高压真空断路器
的问题
答:
现在市场上的ZN63叫VS1。属于中压产品中最普通的一个类型。ZN28-12k/D1250-25的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流25kA。D可能表示手动或是固定式,这个标准没有说明,可咨询提供该型号的生产厂家。
ZN63A
-12//1250-31.5的含义是:额定电压12kV,额定电流1250A,短路开断电流31.5kA。