33问答网
所有问题
当前搜索:
一户几个变压器
一个公司能有
几个变压器
户口?
答:
这个可以没有标准,因为有的公司。他用电量小。只有一至二个即可。如果是生产单位。用电量大的。他很可能就多了。
4栋楼房共500户,
一户
用电是3KW,采用3相4线制应该用多大
变压器
答:
共500户,
一户
用电是3KW,单相1500KW,三相功率是:500KW 工作电流大约是:950A 选用三相
变压器
容量:658KVA 根据变压器容量选用630KVA少了一点,所以,应选用800KVA的变压器。
一栋9层楼共36户,每户10个千瓦配多大的
变压器
和电缆
答:
我先简单给你介绍下居住区供配电选型方法:一、建筑面积120m2及以下的,基本配置容量每户8kW;建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅,基本配置容量每户12kW;建筑面积150m2以上的住宅,基本配置容量每户16kW。二、居住区
变压器
配置容量计算方法:变压器配置容量=∑(低压用电负荷×Kp),配置系数Kp应按下表...
300户新小区
变压器
怎么配比
答:
300户新小区
变压器
选2000KVA或2500KVA的变压器比较好。随着社会的发展,居民用电量的差别越来越大,不但地区差异很大,即便是
一个
小区内的居民用电量差异也很大,配电能力的估算,是应根据所在地的具体用电情况而定的;一般而言,普通居民家中主要用电设备为二台空调,2×2KW=4KW,热水器2KW,电磁炉
1
....
怎样科学配置住宅小区配电
变压器
答:
2 推广配电室或箱变 长期以来,住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台区(供电部门公变或用电单位专变)低压侧直接引电源至小区,而且
一个变压器
台区所带的负荷也比较大,大多数变压器台区同时供应
几个
小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台区经常过载。尤其是在冬、夏季用电高峰期更加严重,...
...
一户
用电是4KW,采用3相4线制应该用多大
变压器
?
答:
抽水泵、路灯、电梯等)80kW,同时率取0.7.弱点设备20kW。总的为364kW。低压肯定得有无功补偿,不然人家供电部门不同意,取功率因素0.85,容量为364/0.85=428kVA,考虑
变压器
的负载率在70%-80%之间为经济运行,取75%。变压器容量为428/0.75=570kVA。建议选630变压器。
同一个院子能不能开两个
户变压器
答:
不能。同一个院子开两
个变压器
的参数不一致,会在变压器间造成环流,会直接影响院子中用户的用电质量和便利度。
...请问我要用多大的
变压器
才够用?315的够用吗?
答:
630的差不多就够了,不可能每一家都是满负荷运行。平时满负荷能有60%就不少了。而且这要看居民用电情况了,农村315的就够了,要是别墅区那可厉害了。
400KVA
变压器
够
多少户
居民使用
答:
由于地区经济发展水平的不同,各小区居民住宅面积和性质不同,居民的用电负荷也不相同,甚至差别很大;但就我国的现状来说,一个100平方左右的居民住宅平均用电负荷不会超过6KW,以每幢楼有60户计算,每楼的总负荷在6*60=360KW,考虑到同时性,装一台250-315KVA的
变压器
是可以的;但一幢楼
一个
...
有一个小区3栋楼72户怎么计算
变压器
容量?
答:
按每户平均三干瓦计算,72×3÷0.8=270,比计算的应该在大点,以便以后增加别的设备留有余量。