33问答网
所有问题
当前搜索:
一户几个变压器
小区用电
变压器
容量如何选择
答:
1、
变压器
容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是
一户一户
的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1。2、732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,...
200户居民用电,用多大
变压器
?
答:
1、
变压器
容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是
一户一户
的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1。2、732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,...
变压器
容量如何选择,怎么计算?
答:
每户6-8KW用电量,
一户一户
的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二...
小区有200户人家
变压器
要多大容量
答:
1、
变压器
容量的计算方法 按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是
一户一户
的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一户...
小区用
变压器
多大合适
答:
1、
变压器
容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是
一户一户
的容量的总和,又因为住宅用电是单相,需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1。2、732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,...
2000户应该要用多大的
变压器
.价格又是
多少
?
答:
所以我们按0.7计,那么需要
变压器
的容量为:4000kW/0.7=5714kVA。居户不会同时都用到8000W的电,那么有个同时率的问题,住户越多,同时率越低,大于200户按0.35计,所以需要实际变压器容量为5714*0.35=2000kVA的变压器,当然可以考虑灵活调配和留有余地,不妨采用2台
1
250kVA的变压器。至于要花
多
...
按最大需量计算基本电费一台
变压器
和二台变压器的区别?
答:
按最大需量计算基本电费一台
变压器
和二台变压器没有区别,因为按最大需量计算基本电费是按照总的用电计算的,即使使用再多的变压器,只要总的最大电量没有超过就按照正常计算即可。按最大需量计算基本电费=变压器容量(或最大需量)×基本电价,受电变压器容量包含不通过专用变压器接用的高压电动机(千瓦视...