请教电路问题,懂得说下,
变压器
功率单位,
一个
几百户的村庄要多大变压器...
答:
1000KVA即可,电流单位是安,
...设计要求负荷每户6KW,问需要多大的
变压器
,怎么计算?
答:
设计按每户6Kw是计算负荷,实际使用中每户在同时使用的负荷很少超过1/2,这就是负荷使用率。再者360户居民不可能在同一时间内同时使用,这就是同时率,一般城市居民用电负荷率选用0.5.同时率选用0.6~0.8.综上所述:360X6=2160X0.5X0.8=864KVA..选用630KVA~800KVA都可以,同时建议每户装表计量...
...请问需要安装多大容量的
变压器
?怎么计算?计算公式是什么?
答:
这个不会乱回答,害死人。还选为满意答案。应该是这样算法。600/3=200根据查表可以知道KX=0.35左右。600*5=3000kW 3000*0.35/0.9/0.8=1458KVA 上面600/3是代表每一相户数。0.9是功率因数,0.8是
变压器
预留大小。小区还有
一个
公共用电,这个你要给质料另一个算法。最后就是要1458+公共用...
如果小区的
变压器
容量是315kVA,能用吗?
答:
每户6-8KW用电量,
一户一户
的总和是1400÷1.732 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二...
...每户用电设备总功率8KW,请问需要安装多大容量的
变压器
?怎么...
答:
如您是广东电网的用电客户,申请批量新装业务,报装容量可按照8*2700=21600kw申请;供电部门会根据您的实际用电需求配表;您可先按照实际用电需求填报需要报装的容量,如您无法判断需要报装
多少
容量,可等待工作人员上门勘查时确定,具体以现场实际情况为准。希望我们的回答能对您有所帮助,如有其它疑问...
一户
一表改造
变压器
需要更换吗
答:
需要。
1
、在长期使用过程中,
变压器
会逐渐老化,导致绝缘性能下降,增加电压击穿的风险,甚至引起火灾。当发现变压器绝缘老化时,需要及时更换变压器。2、变压器内部故障包括绕组短路、绝缘损坏、导体断裂等等,在使用中会导致电流异常,使得变压器性能下降,甚至无法正常运行。如出现变压器内部故障,需要更换变压器...
两个公司在一个院子分别上两台250的
变压器
用交基础电费吗
答:
不用。250KVA
变压器
是不能收基本电费的,只有容量是315KVA以上(包含315KV)的才要收基本电费。基本电费是指按客户用电容量计算的电费。是电力行业的一种术语,主要针对大工业执行两部制电价(电度电价和基本电价)的用电客户。
100千瓦
变压器
能带
多少
用户
答:
100千瓦
变压器
能带33个左右家庭同时用电。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。最简单的铁心变压器由
一个
软磁材料做成的铁心及套在铁心上的两个匝数不等的线圈构成。
一户
人家可以装多个电表吗?要是不能装的话,,怎么样公平的计算三户人家...
答:
一户
人家可以装多个电表。供电局实行一户一表,可以装一个总表,三户人家就装三个分户表,总表是供电局装,分户表可以自己装,
几户
人就装
几个
表。“一户一表”居民用户是指供电企业抄表收费到户的居民用电客户。原则上,一户一表居民用户以住宅为单位,一个房产证明对应的住宅为一“户”。没有...
现有700家用户每家用电4kw同时用电需要申请多大的
变压器
答:
700户住宅,每户4KW用电量,
一户一户
的总和是2800÷1.732 ≈1616KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们...