35KV单相
接地
的故障处理方法:运行中“35KV1段母线接地“光字牌亮,警铃响,电压表A相为零,其它两相为线电压。分析:从故障现象来看,为35KV1段母线有永久性接地。电压互感器高压保险
一相
熔断,虽报出接地信号,但从表计可分析,接地故障时,故障相对地电压降低,另
两相电压
升高。而高压保险熔断一相时,...
一万伏的电线
接地
的耗电量是多少?
答:
那么电流就等于10000/0.01=1000000A,可以算出来电流这么大,但实际呢?哪个电线可以承受这么大的电流呢?肯定一下就烧断了,所以这么高
电压
等级的
接地
一般都是瞬间的,可以用毫秒来计算,所以耗电量并不算大,具体计算就情况不一了,因为跟接地的导体的电阻和承受电流的能力以及接地导体烧断的时间都有关系 ...
母线
一相电压
为0,另
两相电压
为相电压如何处理?
答:
这是中性点不
接地
的系统,或者变压器中性点接地线断了,这种系统当负荷出现单相接地时,接地相对地电压为零,
另外两相相电压
升高为线电压,中性点带相电压,处理方法是找到故障接地点
...低压侧发生单相接地后,低压侧
接地相
电压下降,
其余两相电压
上升...
答:
110kv/10kv,y/△变压器接线法,低压侧是三角形连接,无中性点,当低压侧发生单相
接地
时变压器允许短时间正常运行,只是变得不安全,此时变压器高压侧线圈磁路不会饱和。
为什么中性点
接地
后,另
两相
的对地电压便仍为
相电压
答:
相电压
与中性点
接地
没关系,说穿了,地电位只是一个参考点,只要发电机还在转,机械力就会转化为电磁力。哪怕是
一相
单相接地了,
另外两相
对地电压还是相电压。
三相四线断开一相对
其他两相
有什么坏处
答:
三相四线供电系统,如果某相负载断开,对
其他两相
的单相负载无影响,但会使同一支路的三相负载缺相运行。如果某相负载短路,将可能使上级保护装置动作,如果保护级差配合不好,可能造成越级动作,造成大范围断电。如果采用不正确的或超大的保护级别而使保护装置不能工作,则可能引发火险。若
一相
负载短路,则...
隔离变压器的输出端对地
电压两相
为400v,另一相为0,请问是有
一相接地
...
答:
肯定是有
一相接地
了,否则
另外两相
对地电压不可能为400V。此时,三相的
相电压
正常。如果后面的所接的设备可以分别断开的话,可以用电压表检测你说所的电压不为零的两相中的任意一相,当断开某一设备时,该相电压不再为400V,则是该设备有问题。
...用万用表测量其中
两相
没有
电压
但是其中任
一相接地
都有电,是怎么回事...
答:
最好用电笔对每根线测一下,前几天我也遇到这样的情况,后来我用电笔测,发现有
一相
没电,后来才知道,是空气开关里面的一个触头偏位了。
小接地电流系统在发生
一相接地
时,各相对地
电压
和电流如何变化?这时为何...
答:
但往往发生接地时,首先系统电容电流很大,故障点电弧无法自行熄灭,间歇性的电弧引发间歇性电弧过电压,使系统非故障相的绝缘薄弱环节发生击穿,造成
两相接地
短路。在发生经过渡电阻接地时,非故障相最高
一相电压
可能达到1.82倍相电压。则对于绝缘薄弱的系统,继续运行随时都可能发生短路事故。
...当发生单相
接地
短路时,
一相电压
为0,另
两相电压
升高,为什么还能正常...
答:
首先更正一点,是能故障运行俩小时,这并不是一种正常供电,在我国10kV多为小电流
接地
系统,这样发生短路故障时,故障电流比较小,所以允许故障运行一到俩小时。