一相接地其他两相电压
变压器低压侧其中
一相接地
了,会有什么后果?
答:
需要分原边、副边,还有是星形接法、三角形接法。原边、副边的星形接法:
一相接地
,那么这相就短路了,会跳闸,或拉弧打火。副边的三角形接法:一相接地,没啥影响,正常工作。原边的三角形接法:一相接地,没问题,不推荐。
三相电某
一相
火线
接地
后,该
相电压
是0v还是220v?为什么?
答:
如果接地后没有跳闸,或者说那
一相接地
后的电流没有超过额定电流,则变压器输出端的
相电压
应该是220V,通过导线到达接地点后,接地点的对地电压是0V。因为接地电阻的存在,220v的压降落在了变压器中性点入地到相线接地点那段大地电阻上了。
三相对称星形负载,比如A
相接地
之后,B、C
两相
的
相电压
是多少
答:
AB、AC的电压为BC的二分之一,BC间为
相电压
380V。2:如果电源中心点没有接地:在这种情况下负载端A
相接地
,任何开关都不会因A相接地而跳闸,此时:A相与大地等电位,B相对地(AB相)、C相对地(AC相)、及BC
两相
间电压都为相电压380V。且负载中心点对地、中心点对B、中心点对C都为220V。
三相四线制电力系统,某
一相接地
会出现什么情况(
电压
有效值和相位)?怎 ...
答:
如果中性线不接地系统,单相接地的话,
接地相相电压
不变,故障接地点对地电压为0,非故障的
其他两相相电压
不变,相对地电压升高为线电压。这样对于线路以及所带设备的绝缘产生了考验,高压有可能破坏设备绝缘,从而产生更多接地故障,很危险。但是,对于中性线不接地系统,某
一相接地
时,系统仍然能正常运行...
10kV线路单相
接地
后为什么
相电压
不变?零序电压为100V。10KV PT为4相的...
答:
10KV线路属于中性点不接地系统,当有
一相接地
后,大地就变成一相,和中性点及
另外两相
保持正常的相位关系,线电压、
相电压
保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以零序电压变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
中性点
接地
系统中发生单相接地时
相电压
怎么变化
答:
由于是中心点不接地系统,其中心点电位是可以漂移的。A
相接地
故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点漂移了,中心点的电压不是0了,而是A相的
相电压
了。所以B、C
两相
的与A相之间还是线电压,还是...
三相电如果有
一相
断开,则
另外两相
与断开相的
电压
会是多少,会不会产生零...
答:
与后端是否有负载和负载的不平衡程度有关,若无负载则为零伏;若有平衡负载则为190V;若有不平衡负载,则阻抗小的那
一相电压
低于190V或很低,另一相电压高于190V或很高。
为何10Kv的
一相接地
,该相的
电压
指示为0.而在变压器的低压侧三相电压显示...
答:
因为10KV供电系统大多是小电流
接地
系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接地,所以接地相与中性点之间的电压值不变,只是将中性点的电位抬高了,
其他两相电压
...
三相四线380/220系统
一相电压
高另
两相电压
低是什么原因
答:
这个是由于三相四线供电线路中的零线开路所致,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的
相电压
保持平衡。当零线断开后,负荷大的
一相
电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确...
请教电气高手,三相交流电源如果有
一相接地
,对电机运行有什么影响_百 ...
答:
三相交流电源如果有
一相接地
,且仅仅是电源线接地,那么对电机运行没有什么影响。但是,视接地电阻大小会出现成度不同的电力浪费和线路负载增加。如果是电机绕组一相接地,问题就多了:(1)严重的人身伤害危险 (2)电力浪费 (3)
接地相
绕组局部过流发热,甚至烧毁 (4)理论上会产生振动和噪声 ...