三相电某一相火线接地后,该相电压是0v还是220v?为什么?

这条接地的火线,变压器输出端的相电压应该是220V还是0V?通过导线到达接地点后,接地点的对地电压是220V还是0V?为什么?
如果接地点电压为0v,为什么会有跨步电压之说?
不考虑触地火线的导线电阻的情况下,变压器输出端的相电压是220V还是0V?

如果接地后没有跳闸,或者说那一相接地后的电流没有超过额定电流,则变压器输出端的相电压应该是220V,通过导线到达接地点后,接地点的对地电压是0V。因为接地电阻的存在,220v的压降落在了变压器中性点入地到相线接地点那段大地电阻上了。追问

接地点电压为0v,为什么会有跨步电压之说?
不考虑触地火线的导线电阻的情况下,变压器输出端的相电压是220V还是0V?
另外,中性点为什么通过电阻接地?直接接地不好吗?

追答

中性点是直接接地,大地本身存在大地电阻,跨步电压就是相线落地后的电流在两脚之间那段大地电阻上的压降。

追问

我认为,单相对地短路,接地点对地电压为0V,但是此时接地点的电位不是0V而是一个大于零的值,如果不考虑对地短路的相线电阻,则接地点的电位应为220V,此时接地点导线侧的电位为220v,接地点大地侧的电位为220v,接地点对地电压为0V。对吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-24
是0V
跨步电压落地点电流变化使得其周围空间内产生强电磁场,一般在落地点8~10米以内,由于不同的位置体现出不同的电压值,所以人经过时,两脚之间将体现不同的电位,体现为跨步电压追问

我认为,单相对地短路,接地点对地电压为0V,但是变压器输出端那一点对地电压应为220V才对。请问对吗?

追答

接地的那一相对地也应该是0V,其余两相电压升高√3倍。

第2个回答  2019-05-24
三相电每两相之间电压为380v,若一相接地后,该相与邻相之间电压是220v。因为一火一零是220Ⅴ,接地就相当零线。
第3个回答  2019-05-24
3相电某一相接地了,在性线接地系中,接地相电压应该基本为零,因零线是本身是接地的,所以说接地相线的相电压为零。我的回答希望能帮助你。
第4个回答  2019-05-24
不考虑电线电阻和接地电阻,该接地相对地电压就是0v追问

我认为,单相对地短路,接地点对地电压为0V,但是变压器输出端那一点对地电压应为220V才对。对吗?为什么?

追答

不对,线路没有电阻哪里来的压降?

接地点0V,从接地点到变压器这一段电路是理想电路,阻值是0,这一段线路上每一处对地电压相等,都是0V

追问

即使线路没电阻,变压器输出那一点的对地电位也应为220v,导线接地点导线侧电位也为220v,接地点大地侧电位也为220v,接地点对地电压为0V。
这样才能解释导线接地点周围能够产生跨步电压的现象。对吧。

追答

我是按照理想电路考虑的,你是按照实际情况想的。

你说的情况是大地有电阻,电压都加在从故障接地点到变压器中性点工作接地点的地电阻上了,这种情况下有跨步电压,变压器端火线对地也有电压,但是不会等于相电压,通常远远低于相电压,变压器也有内阻和压降。