一相接地另外两相电压
三相电中如果有
一相
火线
接地
了,那
其他两相
的
电压
会升高还是降低,麻烦...
答:
三相电中如果有
一相
火线接地了,
其他两相
的电压,对零线不会升高,但对地会升高,零线对地电压也会升高,接地相对地电压会降低,对零线基本不变。三相线电压基本不变。 单相接地时,不会出现单相短路而引起的短路电流使系统保护跳闸,不会影响三相线间电压之间的对称关系,只是使
接地相电压
变为0,而非接地相的电源会升到...
三相电假如
一相
发生
接地
故障,
另外两相
对零线
电压
是多少,电工朋友们指 ...
答:
在理想的三相四线的电气系统中,一相发生接地故障,
另外两相
对地
电压
仍然是线电压的1/√3,即 380V/√3=220V 因为三相四线制的中性点接地,良好的接地可以保证中性点的零电位,确保中性点在三相不平衡时(
一相接地
故障是最严重的三相不平衡)不漂移,因此也就确保了相对低的电压保持在220V不变。当...
6KV母线有
一相接地
时,为什么其它
两相电压
会升高
答:
6KV是中点不
接地
系统,因各相对地分布电容平衡,所以大地电位基本等于中点点位,各相对地电压为6/√3KV。当
一相
(如A相)接地,那么B相和C相的对地电压就等于是对A相的电压,即有原来的6/√3KV升高至6KV。其实质是大地电位变了,由原来零电位变成了A相点位,所以
其他两相
对地电压就升高了(由
相
...
三相电中,为什么
一相接地
后,另二相电的
电压
会升高根号3倍?请哪位大...
答:
一相接地
后,即地的电势与这一相相同,即这电相电势由对0变成了对另一相,220V变成380V。计算中,设一相相位为0,则另
两相
为2/3Pi和4/3Pi。以两相中的一相为例计算
电压
比如图。
三相电中如果有
一相
火线
接地
了,那
其他两相
的
电压
会升高还是降低,麻烦...
答:
一相
火线如A线
接地
,等于A线与
地线
PE等电位。A线、地线PE与B线和C线之间的
电压
均上升为380V,地线PE与N线之间电压也升高到220V。TN-C接地方式系统中零线N与地线PE合并成为PEN,设备中性点和金属外壳都和N相连。若某相火线接地,则该相与地线PE至中性线N形成短路,对地电压降低。
为什么单相
接地
,其它
两相电压
会升高1.73倍?
答:
当系统出现单相接地故障时(假设C
相接地
) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B
两相
对地电压由原来的
相电压
升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即
1
.732倍)。
三相高压线路,有
一相接地
,其它
两相电压
会有什么样的变化?
答:
中性点不
接地
系统完好
相电压
变为原来的√3倍 中性点直接接地系统完好相电压不变。看你的高压线路电压多高了,10-35kV是中性点不接地的系统 110kV以上是中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生单相接地故障,完好相电压不变。这也是使用中性点直接接地系统的原因。这样对设备耐压不会有跟苛刻的要求。
单相
接地
,为什么
其他两相电压
会升高
答:
励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁
电压
互感器。单相
接地
故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾。
为啥
一相接地另两相
就会升压
答:
为啥
一相接地另两相
就会升压因为原来三相对地电压都是
相电压
,即相线与接地的中性线之间电压,比如市电就是220V。但是一相接地后其它两相与地之间电压就变成了相与相之间的线电压,市电的线电压是380V,当然就升高了
小接地电流系统发生
一相接地
时,各相对地
电压
和电流如何变化
答:
小电流接地系统发生
一相接地
时,接地相对地
电压
为零,其它
两相
对地电压升高根号三倍。接地点接地电流大小等于所有线路的接地电容电流之和。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电一相接地其他两相
单相接地另外两相电压
380V一相接地另两相
三相一相接地其他电压增高
三相有一相接地了会怎样
接地相电压升高还是降低
三相有一相接地电压有啥变化
三相电一相短路另两相升高
接地后相电压的变化