单相接地,为什么其他两相电压会升高

如题所述

这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加。

10kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。

单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,造成谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子绝缘击穿,造成严重的短路事故,同时可能烧毁部分配电变压器,使线路上的避雷器、熔断器绝缘击穿、烧毁,也可能发生电气火灾。

扩展资料:

单相接地的相关要求规定:

1、主要根据接地点前后高次谐波零序电流所产生的磁场大小来确定故障点,但零序电流与电网的分布电容大小及接地方式有关。

2、要求值班人员熟悉有关运行规程,了解设备的运行状况,在实践中不断地总结经验,提高处理问题的能力,还要积极改善设备的运行条件,及时消除设备缺陷,保持设备的清洁。

3、提高设备的绝缘水平,还要加强配电线路的检修、维护管理,提高配电线路检修人员的技术水平,缩短查找处理接地故障的时间,尽快恢复对用户供电。

参考资料来源:百度百科-单相接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-26
所谓相电压其实是相与地之间的电压
中性点不接地系统中,正常运行三相电压是平衡的,中性点处没有电压,也就相当于等于地电位,因此此时的相电压就等于相与中性点的电压,
当发生单相金属性接地时(如a相),接地相得电压就和地电压一样变为0.
而此时的中性点电压不再是0了,而要升高为相电压,相应的,bc相对地电压就相当于原先的线电压,所以升高了本回答被网友采纳
第2个回答  2018-05-23
没看明白,是否有相关资料我再看看!谢谢了!
相似回答