为什么单相接地,其它两相电压会升高1.73倍?

如题所述

中性点不接地系统正常运行时,各相对地电压是对称的,中性点对地电压为零,电网中无零序电压。由于任意两个导体之间隔以绝缘介质时,就形成电容,所以三相交流电力系统中相与相之间及相与地之间都存在着一定的电容。系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。则C相对地电压为0,而A相对地电压U’A=UA+(-UC)=UAC,而B相相对地电压U’B=UB+(-UC)=UBC。由此可见,C相接地时,不接地的A、B两相对地电压由原来的相电压升高到线电压(即升高到原来对地电压的√3 倍,即1.732倍)。追问

C相接地 C相的电压不是为零吗

Ac还是相电压啊

怎么会升高为线电压?

追答

UAC是线电压

追问

在吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-31
当单相发生接地时,原来三相平衡的情况被打破。接地的一相通过中性点的连通导致其他两相接地回流。这样,这两相对地的相电压变成了原来的线电压,也就是原来相电压的 √3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。
第2个回答  2019-10-31
当有一相断电后,其电压被另外两相所承担,所以,其它两相电压会升高1.73倍。