6KV母线有一相接地时,为什么其它两相电压会升高
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-06-20
6KV是中点不接地系统,因各相对地分布电容平衡,所以大地电位基本等于中点点位,各相对地电压为6/√3KV。当一相(如A相)接地,那么B相和C相的对地电压就等于是对A相的电压,即有原来的6/√3KV升高至6KV。其实质是大地电位变了,由原来零电位变成了A相点位,所以其他两相对地电压就升高了(由相电压变成线电压)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/Wh5W5cd4PcdccR4BRc.html
相似回答
谁知道
6KV
厂用
母线
单相
接地
有何现象?如何处理?
答:
1)在6KV厂用母线发生单相接地时,
绝缘监察电压表会显示接地相电压降低或变为零,而其他两相电压则会升高或达到线电压水平
。2)处理方法包括:首先,将绝缘监察电压表的切换开关切换至接地母线,以确定接地的相别和程度。3)接着,询问机、炉操作人员是否因为启动6KV辅机导致接地。4)按照《电业安全工作规...
单相
接地,为什么其他两相电压会升高
答:
这是由于变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加
。10kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,电压互感器铁芯饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇...
6KV
厂用
母线
单相
接地
有何现象
答:
2)6KV厂用母线绝缘监察电压表接地相电压依据接地程度降低或为零,其它两相电压升高或升至线电压
。处理:1)将绝缘监察电压表切换开关切至接地母线,判断接地相别及接地程度。2)询问机、炉是否因启动6KV辅机所致。3)按《电业安全工作规程》要求到就地检查6KV厂用段母线有无明显接地现象,6KV高压电动机和...
大家正在搜
两相接地和两相短路接地
一相接地另外两相电压
接地母线是什么
接地母线和接地极
接地母线是什么意思
接地极和接地母线图解
接地母线怎么算
为什么要接地
两相接地短路是相间短路吗
相关问题
10kV线路单相接地后其余两相电压升高还是降低
三相高压线路,有一相接地,其它两相电压会有什么样的变化?
母线接地时为什么后台报出:一相电压不变,一相降低,一相升高,...
三相电中如果有一相火线接地了,那其他两相的电压会升高还是降低...
谁知道6KV厂用母线单相接地有何现象?如何处理?
110kV变电站10KV母线一相电压降低,另两相电压升高,故...
我们厂的发电机并网运行,相电压6KV,网上有一相接地时,光字...
在中性点非直接接地的电网中,母线一相电压为0,另两相电压为相...