33问答网
所有问题
三相高压线路,有一相接地,其它两相电压会有什么样的变化?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-20
中性点不接地系统完好相电压变为原来的√3倍
中性点直接接地系统完好相电压不变。
看你的高压线路电压多高了,10-35kV是中性点不接地的系统
110kV以上是中性点直接接地系统。中性点直接接地系统发生单相接地故障,完好相电压不变。这也是使用中性点直接接地系统的原因。这样对设备耐压不会有跟苛刻的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/h40dRc4W.html
其他回答
第1个回答 2008-01-13
中性点不接地系统通常接地相电压降低或为零,另两相升高或为线电压(相电压的根号3倍)
中性点接地系统属于大电流接地系统,发生一相接地故障时,接地电流非常大,线路保护动作,切断故障点。
第2个回答 2008-01-17
其它两相电压升高1.732倍。
第3个回答 2008-01-12
中性点不接地的系统其它两相由相电压变为线电压,增加1.732倍
第4个回答 2019-05-08
过载电流不平衡。
1
2
下一页
相似回答
三相
电中如果
有一相
火线
接地
了,那其他
两相的电压会
升高还是降低,麻烦...
答:
三相电中如果有一相火线接地了,其他两相的电压,
对零线不会升高,但对地会升高,零线对地电压也会升高,接地相对地电压会降低,对零线基本不变
。三相线电压基本不变。 单相接地时,不会出现单相短路而引起的短路电流使系统保护跳闸,不会影响三相线间电压之间的对称关系,只是使接地相电压变为0,而非接地相的电源会升到...
三相
电中,为
什么一相接地
后,另二相电的
电压会
升高根号3倍?请哪位大...
答:
一相接地后,即地的电势与这一相相同,即这电相电势由对0变成了对另一相,220V变成380V
。计算中,设一相相位为0,则另两相为2/3Pi和4/3Pi。以两相中的一相为例计算电压比如图。
三相
电中如果
有一相
火线
接地
了,那其他
两相的电压会
升高还是降低,麻烦...
答:
TN-S接地方式系统中零线N与地线PE分开,设备中性点与N相连,设备金属外壳与PE相连。一相火线如A线
接地,
等于A线与地线PE等电位。A线、地线PE与B线和C线之间的
电压
均上升为380V,地线PE与N线之间电压也升高到220V。TN-C接地方式系统中零线N与地线PE合并成为PEN,设备中性点和金属外壳都和N相连。若...
大家正在搜
单相接地三相电压的变化
一相接地其他两相电压
两相接地是否有零序电流和零序电压
10kv线路一相接地电压
三相电有一相接地后果
10kv线路接地电压变化
两相接地三相电流
相间短路包括两相接地短路吗
两相接地短路的故障电流
相关问题
三相电中如果有一相火线接地了,那其他两相的电压会升高还是降低...
有人能回答三相电路一相短路,两相短路、三相短路有什么区别?
中性点接地系统和不接地系统 发生单相接地时 另两相的电压有什...
当三相电网发生一相接地故障时,接地电网的其它两相对地电压较不...
单相接地,为什么其他两相电压会升高
为什么单相接地,其它两相电压会升高1.73倍?
10kV线路单相接地后其余两相电压升高还是降低
6KV母线有一相接地时,为什么其它两相电压会升高