三相电路故障,其中
一相电压
突然变成零,
另外两相
的电压有些降低(但相...
答:
另外两相
可能因为供电不平衡而导致三相负载(如电机)电流增大使得
电压
下降。当然,也有可能是因为某
一相
短路而线径又比较小将线路烧断且供电端没跳闸导致一相无输出,总而言之,线路肯定是断了,但或许要先找出断路的原因才能重新接线,否则可能还断。
电压
互感器高压熔丝
一相
熔断,为什么会报
接地
信号? 如何区分接地故障
答:
三相电压互感器剩余绕组首尾相连组成开口三角形,正常情况下三角形输出电压为0V。如果出现单相
接地
故障时,
一相
电压为零,
其他两相电压
向量和等于100V,所以继电保护提示接地报警。当一相高压熔断丝断开,一相欠电压,开口三角形同样出现其他两相电压向量和等于100V。所以出现接地报警信号 ...
高压侧
一相接地
后,变压器低压侧输出
电压
会高吗?
答:
对于中性点不
接地
系统的高压单相接地后,对变压器的低压侧
电压
不会有影响,因为高压虽然单相接地,对地电压发生了变化,但线电压之间的关系没有变,因此加在变压器一次侧线圈上的电压也没有变,对于二次侧当然也不会变。
中性点非直接
接地
系统发生单相接地故障系统基本保持对称。 这句话为什...
答:
1,简单点说,当单相发生接地时,原来三相平衡的情况被打破。接地的
一相
通过中性点的连通导致
其他两相接地
回流。这样,这两相对地的
相电压
变成了原来的线电压,也就是原来相电压的根号3倍,也就是1.732倍。并且会产生很大的相电流对地流动。2,这种情况可以系统还可以暂时正常运行,因为线路的线电压无...
三相电源有
一相
22O伏另
两相
一个55伏一个11O伏是什么原因?
答:
答:(
1
)星一三角起动器;(2)自藕变压器起动器;(3)电阻、电抗降压起动。5.哪些电气设备必须进行接地或接零保护?答:1)发电机变压器、高低压电器;2)电力设备传动装置;3)互感器二次线圈;4)配电盘和控制盘的框架。6.什么叫接地短路电流?什么叫对地
电压
?答:电气设备发生某
相接地
时,...
三相电单相
电压
有
一相
12Ov
其他两相
单相280V是怎么回事?
答:
建议断开所有负载再测量一下各
相相电压
,若电压恢复正常,可以判断是由于三相负载严重不平衡导致的,若测量电压仍没有发生变化,则需要检查一下电源的中性线是否存在虚接的情况。
继电保护:中性点不接地系统,发生金属性
两相接地
故障时,故障点健全相的...
答:
原因如下:1、在三相中心点不接地系统中,大地的电位与电源的中心点没有关系,所以当一相线路接地时,仅仅表示大地此时与此相同电位,所以
其他两相
对于此相的
电压
仍然没有变,仍然是线电压,而其他两相电源对地也是线电压。2、不像中心点直接接地系统中,电源中心点被强制钳制在大地电位,有
一相接地
,...
变压器10KV侧单相
接地
时问题
答:
10kV单相接地的现象如下:1. 警铃响,主控盘发出“母线接地”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字牌。2. 检查绝缘指示母线
一相电压
降低,另
两相
升高;金属性接地时,
接地相电压
降为0,另两相升高为线电压。3. 对于经消弧线圈接地系统,消弧线圈电流表指示增大。4. 电压互感器开口三角形电压增大。...
变电站母线
电压一相
为零或接近零,其它
两相电压
正常是什么故障?
答:
你可以通过
其他电压
进行检查,判断是否是
接地
,或者是PT保险熔断,在处理。
三相不
接地
系统发生单相接地故障,只有
两相
为什么不影响设备,问题如下...
答:
三相不接地系统发生单相接地,以35kv系统A
相接地
为例:此时线电压:Uab、Ubc、Uca不变,都是35kv。但是
相电压
发生变化:Ua由20kv变为0,Ua和Ub由20kv变成35kv。这是因为中性点位移到A相造成的。此时三相设备正常运转。但是A相对地无电压,BC
两相
对地电压升高根号3倍,处于过电压状态。