33问答网
所有问题
当前搜索:
三相18千瓦用多大的空开
功率是
18千瓦
,电压是380,问
空气开关要多大
答:
63A
的空开
...
18千瓦
电机+220V加热系统共128千瓦,求
用多大空开
,多大电流,用多少平 ...
答:
220V 单相电加热为128-36=92
KW
,分到每相约30KW,每相电流为30/220=136A 每相总电流80+136=216A 两个电机不可能同时启动,因此启动电流为80/2*5=200A,按5倍额定电流计算。因此得出最大电流为216+200=416A 我们知道启动后电流会恢复到额定,现在就要看416A
空开
能否躲过电机启动而不跳闸。启...
家装,电源380伏,进户线
需要多大的
铜芯线(穿管
三相
五线制),总开关要...
答:
380伏,
18千瓦
负载,进户线三根火线一般选用10平方毫米的同芯线,零线和地线用六平方毫米的就可以了,总开关用40A的就行,如有变动,宜大不宜小!
知道电机多少
千瓦
怎么计算
用多大的空开
、接触器和热保护?
答:
空开
按电机额定电流的2倍计算,而热脱扣器额定电流则按电机额定电流的1.15--1.2倍计算。接触器按电机额定电流的1.5--2倍计算,若频繁启动应该按2.5倍计算。热继电器按电机额定电流的2倍计算,其整定电流则按电机额定电流整定。电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流,得到的是电机的...
35个
千瓦
(有220有380的)
选用多大空开
答:
选150A
的空开
就够用了。
...每台37千瓦,4台空压机,每台
18千瓦
,怎么计算电流,电线
答:
380V,矿山2台风机、每台37千瓦,4台空压机,每台
18千瓦
,总功率146KW 总工作电流大约:I=146/(1.732*0.38*0.8)=277A 选用铜导线面积:150平方毫米 总
空气开关选用
:400A-630A
...每台37千瓦,4台空压机,每台
18千瓦
,怎么计算电流,电线
答:
那么你这里的最大电流为2×37×2+4×
18
×2=292A,但是通常情况下不会发生每台设备都同时达到最大电流,所以工程上还会根据以往的实际经验乘上一个系数(通常为0.8~0.9之间),而且风机属于轻载类负荷,取0.8应该就可以了,那么可按292×0.8=234A选择
空开
和电缆。
7.5
千瓦
电机启动
用多大空开
和热继电器?
答:
7.5
千瓦三相
异步电动机,额定工作电流为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,
空气开关
应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
380v12
千瓦的
蒸饭机
要
用多粗的电线,
多大的空开
?
答:
电加热的功率因数是以1计算的,12
KW
是
18
安电流,用4平方4的电线就行了,开关用25安带漏电保护的,开关要比计算电流大一级比较合适,因为好多开关的品质不是与宣传一致的,留点裕量好些。
...分成10组,每组
18千瓦
,那每组分开关
需要多大的
,谢谢。
答:
18KW
的额定电流为18KW/220V=82A,分开关可以用100A或125A
的空气开关
。因为电流太大,强烈建议你
使用三相
四线制供电。最好是均匀分成9组,A、B、C相各带3组。方法是:每组加热管一段接相应的火线(A或B或C),(所有组的)另一端都接零线。因为不管哪一相对零线的电压都是220V。这样,每相273A...
棣栭〉