220V180千瓦发热管需要多大总开关 ,分成10组,每组18千瓦,那每组分开关需要多大的,谢谢。

如题所述

18KW的额定电流为18KW/220V=82A,分开关可以用100A或125A的空气开关。
因为电流太大,强烈建议你使用三相四线制供电。最好是均匀分成9组,A、B、C相各带3组。
方法是:每组加热管一段接相应的火线(A或B或C),(所有组的)另一端都接零线。
因为不管哪一相对零线的电压都是220V。
这样,每相273A,总开关选三相的300A或350A的空开即可。每组分开关还可以选100A或125A的空气开关。追问

如果发热管用额定380V的,那相应电器该用多大的,该这么接。

追答

如果发热管是额定380V的,那就是每根发热管的两个接线端分别接在电源的两相上,接的是380V的线电压;
如果发热管是额定220V的,那就是每根发热管的两个接线端分别接在电源的一相火线上和零线上,接的是220V的相电压。
220V和380V发热管的接法见图。图中只画出4组,其余类推。

追问

220V的发热管平均分配,是不是另一端连接起来就可以了,不用接零线吧,这样的话电流会很大么,相应的开关要多大的呢。谢谢

追答

虽然如果220V的发热管平均分配给三相电源上,如果平均,零线的电流会达到0A,不接零线也可以工作,但是还是要接上零线,以免一旦三相不平衡的时候,三相的发热管分配的电压就严重不均了。220V的发热管另一端都连接起来,不经过开关,直接接零线上。
开关的电流都是一样计算的。I=P/U,根据电流I选取稍微大一点的开关即可。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-21
18千瓦的工作电流=18000/220=82安培,可以用90~100A的断路器,10组乘10即可。
可是电流太大了,应该用3相380V的,这样电流会小很多,电线及电器的成本也会降低,且使用可靠。追问

如果用380的话 该怎么接呢 电器需要多大呢 QQ452913101

追答

用三个6KW/380V,的加热器按三角型接法,电流不到30安,用32~40的开关即可。

追问

额定220V的加热器 用Y形接法可以么 这样相关电器需要多大呢

追答

也可以,实际上加热器就是电阻丝,接在220V和380V 都可以,只是发热功率不同。