怎么转换电流、千瓦、电线? 例如:矿山2台风机、每台37千瓦,4台空压机,每台18千瓦,怎么计算电流,电线

怎么转换电流、千瓦、电线? 例如:矿山2台风机、每台37千瓦,4台空压机,每台18千瓦,怎么计算矿山一起多少电流,需要多大的空开和电线!

380V,矿山2台风机、每台37千瓦,4台空压机,每台18千瓦,总功率146KW
总工作电流大约:I=146/(1.732*0.38*0.8)=277A
选用铜导线面积:150平方毫米
总空气开关选用:400A-630A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-17
【(37X2+18X4)X1.75】X0.2+(37X2+18X4)X1.75 算出来后 就是你的电流追问

为什么要这么换算? 能说详细点吗?

第2个回答  2012-06-29
三相四线制380V供电,交流异步电动机运行电流约为其功率的2倍,运行电流=2*37*2+4*18*2=292A,保护开关则按照其负荷的1.1-1.5倍选取;线路电缆则按照其线路距离扣除线损后按照1.3倍选取,如果配供电与动力设备距离较近则可选3*185+2*95mm2电缆较为经济,线路较远则必须放大线径即可。