怎么转换电流、千瓦、电线?

怎么转换电流、千瓦、电线? 例如:矿山2台风机、每台37千瓦,4台空压机,每台18千瓦,怎么计算矿山一起多少电流,需要多大的空开和电线!?

你两台37kWx2=64KWx2=128A
4台 18Kwx4=72KW线=144A
合计272A(额定总电流)
空开按1.5倍选=272+136=408A,可选400A空气开关,电缆可选3x120+1x70平方的,安全载流260A.如果线路远,需另外计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-19
电流计算:用功率÷(1.73×电压×功率因数×效率),比如总功率合计146千瓦,
146÷(1.73×380×0.85×0.85)=307.4A。开关的选择按额定电流的1.2倍选择就行了。电线大小可查有关手册,120平方铜线的安全截流量是316A,可以满足要求。
第2个回答  推荐于2016-09-08
电流计算:用功率÷(1.73×电压×功率因数×效率),比如总功率合计146千瓦,
146÷(1.73×380×0.85×0.85)=307.4A。