33问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表互感器
带
互感器
的
三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接接线吗
答:
可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过
电表
的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,
4
、5孔,7、8孔互相短接。3、电源
三相
和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。
三相四线电表
接
互感器
电表的电压线圈接互感器前面和后面有区别吗?_百 ...
答:
三相四线电表
接
互感器
时的电压线接互感器前面和后面基本一样,因互感器二次线阻甚微。
三相四线
制接
互感器
,
电表
读数要怎么看
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相
四线
也是如上这样计算的。根据电流互感器的倍率计算。200:5互感器穿一匝倍率计算是。200/5/1=40倍。穿二...
三相四线互感器电表
接线后电表反转,如何处理
答:
电流
互感器
与
三相四线电度表
的正确接线: 电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是...
三相四线电表互感器
接入与直接接入有什么区 别?互感器可不可以串联?
答:
当大电流时一定是用
互感器
的接入。比如直接最大能接100A,用互感器接可能能接300A或500A,这主要取决于你的用电量。也就是用户的最大电流量,如果你直接了,用户用电量超过了100A,你有
电表
就烧了。电流互感器是不能串联的,图上很清楚是并联,但是它的2次侧是串联后接地的。
...配
三相四线
有功式
电能表
那许要多大的电流
互感器
?
答:
朋友,这个要看你设备的总功率计算的啊。假如你那400安的电闸满负荷运行,也就是说电流基本到400安左右,那么你最少要使用400比5的电流
互感器
配接
三相四线电度表
才可以的。
三相四线电表
不接
互感器
能用吗?
答:
A、B、C三相各用—只。将—只
三相四线
5A
电能表
,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流
互感器
一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次K1接电能表。
三相四线电表
带
互感器
应接在电原端还是负荷端
答:
接电源端,接电源端可计量总电量,以及线路其他设备电量及损耗;如接负荷端,只能计量一个用电器的电量,而线路损耗被忽略等。
三相四线
制接
互感器
,
电表
读数要怎么看
答:
正确读取
电表
上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从电流
互感器
上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
各位大师用一个
三相四线电度表
,三支
互感器
,一个电压表,三个电流表,一...
答:
三相
电源分别接
电度表
的2,5,8电压线圈进线处,每相对应的
互感器
K1分接电流线圈进线端1,
4
,7,K2分接相应的
电流表
进线端,电流表另一端接电度表电流线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。再接电压表,三相电源经熔断器分别接电压表转换开关的进线端三个接线点。再将电压表接到...