请问
三相四线电能表
在什么情况下必须接电流
互感器
,380伏的低压电_百 ...
答:
高压线下来经过一个小箱子,我想应该是高压侧的保险,或是高压断路器.然后经变压器变压为380伏低压电,在配电箱里.就要对你们使用低压电量的多少进行计量,如果你们的用电量比较大,线路的用电电流超过了,电度表的额定电流,(我们通常用的
三相电度表
一般也就在0---80A之间没有太大的,)如果使用我们所说的...
带
互感器
的
三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接接线吗
答:
可以的。操作如下 :1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过
电表
的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,
4
、5孔,7、8孔互相短接。3、电源
三相
和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。
三相四线
制接
互感器
,
电表
读数要怎么看
答:
正确读取
电表
上的读数,比如为:X。查看进电表的电源线上是否从电流
互感器
上接出,如果没有电流互感器,是直接接的主电源线,则读数为所耗电能,即X度点。如果有电流互感器,查看互感器电流比值。比如电流比为200:5,电表读数乘以电流比:X*(200/5)=40X,即所耗电能为40X度电。
什么样的情况下
三相四线电表
需装
互感器
答:
在实际负载超出
电表
标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表
的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线电表
带
互感器
有几种接线方式?怎么接
答:
首先你的
三相四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为
互感器
输出最大电流就是5A,第一个互感器的S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。同理第二个互感器的S1和S2接3和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第三个...
三相四线电表
有
互感器
是需要怎样算电费
答:
1、电度数=(
电表
读数 —上次读数)*
互感器
倍率 如100/5的电流互感器倍率是20 300/5的电流互感器倍率是60 。比如互感器是1匝 200/5的,就是40被,电表走一度,实际电费40度 2、八相
四线
也是如上这样计算的。
三相四线
电流
互感器
与
电表
接线方式
答:
三相四线带电流
互感器
电能计量装置中,在相序接错时,计量肯定会不正确的。
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流互感器有:P1面、P2面。互感器与电表接线不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1接电表进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4...
三相四线
费控智能
电表互感器
极性接反会有什么后果
答:
1、一只
三相四线电能表
就相当于三个单相电能表。2、如果一个电流
互感器
接反,就相当于这相的电能表会“反转”,对于上面的单相机械式电能表,表盘示数就“倒走”回去了。3、现在的电子式电能表与之原理一样,当其中一相电流互感器极性接反时,就会出现正确接线的二只电能表正转,一个错误接线的电能...
三相四线电表
接
互感器
二种接法计量有差别吗?
答:
第二种方法是比较正规的接法。能准确计量。关于第二种接法S2接地问题,接不接地,都不影响计量,但会影响安全。需不需要接地,要分二种情况。及是否与电压
互感器
配套使用。以前的老标准是要求接地。但现在的新标准,如没有电压互感器的回路(及380/220V回路),要求是不接地。只有是高压才接地。从你...
三相四线
有功
电度表
带
互感器
和三块
电流表
并接后会怎么样?
答:
电度表
的电流回路接线图如下。合并接线后,线路中流过的是
三相
电流之和。若三相负荷是对称的,那么合并后电流为零。这种接线不影响电度表的计量。电流
互感器
的二次回路有一端必须接地。