33问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表互感器
三相四线电能表
接
互感器
怎么接?
答:
A等规格。电压等级主要是3*220/380V 一般尾盖上都有刻印或贴印有接线图的。可参照执行。或 在百度文库中搜索《Q_GDW356-2009_三相智能
电能表
型式规范》,其中有详细介绍如何接线(包括直接接入式,经
互感器
的)。如有不明白,可以再沟通。7个接线端子的应该属于三相三线的,而非
三相四线
的。
三相四线电能表
只接一个电流
互感器
读数能准确吗
答:
答:如果各相负载对称,是可以用一只电流
互感器
即一个功率表测量一相功率的,读数乘以3即是三相总功率。但
三相四线
制负载是非对称的,故一块表法不适用。此时只能用3个电流互感器,即3个功率表测量各相功率,3只功率表读数的之合,即为三相总功率。
三相四线
直接
电表
怎样接电流
互感器
答:
电度表三相四线带电流
互感器
接线方法如下:
三相四线电能表
需配用三只电流互感器,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号接线端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接...
三相四线电度表
怎样配比电流
互感器
,求计算公式。
答:
由需求而定。例如用电设备负载为80个电流:20(100A)
电表
,100A开关,无需配
互感器
,10或16平方铜线。
三相四线
电流的计算公式:IN*=IA*+IB*+IC =IA∠0+IB∠-120+IC∠120 =IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)...
三相四线电表
穿
互感器
答:
首先,
电能表
与互感其的接线不能接反,否则会反转或计量不准确。线应采用2.5平的电线,以提高计量的准确性。还要接零线。带电是绝对不能接
互感器
的!因为互感器断路后会产生高电压!电压比例和你的互感器比例会成正比,切忌!
三相四线电表
安装电流
互感器
如何计算读数?
答:
就是40倍,
电表
读数*40就是实际的用电量。电流
互感器
的 “变流比” ,与电流互感器的一、二次匝数比有关。一般的电流互感器为穿心接法,当 “穿心匝数2” 时,200/5的电流互感器就成为了100/5,倍率由40倍变为20倍。电流互感器铭牌上的变流比,一次、二次相除,就是电流互感器的倍率。
三相四线电能表
可以不接
互感器
吗?
答:
三相四线电能表
可以不接
互感器
。但是电流必须小于电表容许通过的电流,短时间可以不能超过电表容许最大电流。如果电流大于电表容许通过电流,需要使用互感器。只要用电电流不超过容许电流,可以不接互感器。如果电流稍微有点大,可以使用容许电流大一点的电表。
3相
4线电表互感器
用多大的线连接
答:
因为
互感器
二次额定电流为5A,所以按规定互感器二次导线截面不小于2.5平方即可。
问接
三相四线电表
用一只
互感器
怎么计算?
答:
如果是
电度表
粗略的计量功率。
三相
电的负载在基本平衡的条件下使用一支交流
互感器
测量。他的总用电量就是乘以电度表的互感器的倍数再乘以三。比如电流互感器的倍数是5/100,就是电度表的度数乘以20再乘以三。
三相四线电能表
在什么情况下必须接电流
互感器
答:
三相四线电能表
电流超过100A必须接电流
互感器
,3*20(80)A是在20—80A的范围内使用,电表的最大电流80A ,是每一相可以过80A。