33问答网
所有问题
3相4线电表互感器用多大的线连接
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-11-04
因为
互感器
二次额定电流为5A,所以按规定互感器二次导线截面不小于2.5平方即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/cPRR0005PdPdBd0BPd.html
其他回答
第1个回答 2021-05-11
三相四线带互感器的电表线路连接方法
您的浏览器不支持HTML5视频
相似回答
三相
四线
电子
电度表
怎么接线?要配
互感器的
,16平方线配什么互感器?
答:
16平方可以配150:5电流互感器
。接线如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端...
3相4线
制普通计量型
电能表
如何选型? 如何与3个200/5电流
互感器
配合
使用
...
答:
如果只是简单的计量,选用一个普通的0.5S级的
电能表
就可以了;如果是供电局来计能,需要选择供电局认可的仪表厂家,精度也要得到供电局认可;配合
3
个200/5的
互感器的使用
,请参考下面的接线图。
三相
四线电度表
配
互感器
怎么接线?小弟不会接,谁教下我啊
答:
首先你的三相
四线电能表
额定电流必须是1.5(6)A,超过或低于这个电流就会计量不准,因为互感器输出最大电流就是5A,第一个
互感器的
S1和S2接1和2号端子,电源穿过第一个互感器的相线并接到1号端子。同理第二个互感器的S1和S2
接3
和4号端子,电源穿过第二个互感器的相线并接到2号端子,第
三
个...
大家正在搜
多大的功率用多大的互感器
多大电表配多大互感器
互感器电表用多粗的线
带互感器三相四线电表接线图
100kw用多大电表和互感器
380v互感器电表接线图
400/5互感器电表怎么算电量
互感器电表s2不接地行吗
互感器电表怎么算电量
相关问题
三相四线电表带互感器有几种接线方式?怎么接
DT862-2三相四线有功电表带互感器的接线图,用多大的线连...
三相四线电能表与互感器怎么连接
三相四线电表与电流互感器连接方法
数显电表(三相四线)连互感器怎么接,最好有图
三相四线电表加电流互感器接法。
三相四线电表与电流互感器的连接
电流互感器与有功三线四线制电能表的连接线用多少平的线,他们说...