加
互感器
用加地线吗
答:
1、首先,对于电流
互感器
的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。 2、其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在
三相四线电能表
上,同样的其 S2也应该接地,至于刻意连接在一起再接地这倒不必,可以分开接地,也可以短接后接地。
三相四线互感器电表
接线后电表反转,如何处理
答:
电流
互感器
与
三相四线电度表
的正确接线: 电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的,电度表逆转。互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是...
三相四线电表互感器
接入与直接接入有什么区 别?互感器可不可以串联?
答:
当大电流时一定是用
互感器
的接入。比如直接最大能接100A,用互感器接可能能接300A或500A,这主要取决于你的用电量。也就是用户的最大电流量,如果你直接了,用户用电量超过了100A,你有
电表
就烧了。电流互感器是不能串联的,图上很清楚是并联,但是它的2次侧是串联后接地的。
三相四线电表
带
互感器
应接在电原端还是负荷端
答:
接电源端,接电源端可计量总电量,以及线路其他设备电量及损耗;如接负荷端,只能计量一个用电器的电量,而线路损耗被忽略等。
各位大师用一个
三相四线电度表
,三支
互感器
,一个电压表,三个电流表,一...
答:
三相
电源分别接
电度表
的2,5,8电压线圈进线处,每相对应的
互感器
K1分接电流线圈进线端1,
4
,7,K2分接相应的
电流表
进线端,电流表另一端接电度表电流线圈输出端3,6,9,然后3,6,9并联接地。电流表接完。再接电压表,三相电源经熔断器分别接电压表转换开关的进线端三个接线点。再将电压表接到...
...配
三相四线
有功式
电能表
那许要多大的电流
互感器
?
答:
朋友,这个要看你设备的总功率计算的啊。假如你那400安的电闸满负荷运行,也就是说电流基本到400安左右,那么你最少要使用400比5的电流
互感器
配接
三相四线电度表
才可以的。
三相四线
有功
电表
带
互感器
三个互感器S2连接但不接地 对计量结果有没有...
答:
不接地对计量没有影响,这个你完全可以放心。另外
互感器
的安装是需要接地的。1、在
三相
五线制供电系统内,应采用专用的保护零线(黄绿双色线,即:PE线),电流互感器二次侧应该接PE保护线。2、在配电计量
电表
中,有的接线已经把电流互感器的一端已经接地,这时要注意,以电表处的接地为准。
三相四线互感器
接反了会不会反转?
答:
三相四线电表互感器
s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
3x30(100)A
三相四线
制
电表
配多大
互感器
答:
2、一般来说,和电流
互感器
对应的
电能表
应该是3X1.5(6)A的, 这种
电流表
的最大负荷电流可以到6A,满足互感器的要求。3、你说的3X30(100)A的电流互感器,是直接接入式的,其最大负荷电流可以到100A。你想100A的电流都能直接进入到
电表
里面去了,还需要电流互感器干什么。另外,如果选用了100...
在220v电源上,一只电流
互感器
,
三相四线电子表
怎么接线,求接线图_百 ...
答:
接线如图:把火线穿入
互感器
。互感器的是的L1接
电表
1,L2接电表3。电表3接火线,电表10接零线。