五千瓦功率用多粗的铝线
两项
5千瓦
电机,距离700米
用多粗的铝线
答:
两项
5千瓦
的 单相电机 ,额定运行电流大概在22A左右了。距离700米要用到10-16平方的
的 铝线
了。
5千瓦用多少
平方的线
铝线
?
答:
单相1
千瓦
约等于4.55安培,三相1千瓦约等于2.6安培,因此根据载流量计算得到4平方
的铝线
为32安培,因此选择4平方的就可以了2.
5
平方的为22.5安培,也相差不大。
4个22OⅤ5000瓦电器,用380V电源,用铝蕊线要
多少
平方
答:
即10kW。总负荷为30kW计算。按照电流计算:(
功率
因数假设为0.8)I=10/[0.8*0.22]=56.8A。
铝线
至少要35平方毫米。考虑电压降时(供电距离设为150m,压降按5%考虑,不考虑起动电流的影响):S=PL/[C.U%.0.8]=30*150/[53*
5
*0.8]=21.2,即选用35平方毫米铝线 是合适的。
请问从变压器拉电线1500米,家用电4-
5千瓦
的用电,
需要多粗的铝线
?
答:
三户人家10kw,220V接入电流50A,距离650M,要使线路电压降小一些,用电顺心一点,
铝线需要
120平方的(双线)1300米。估算的线路压降15V左右。始端变压器出线230V,末端不小于215V。有能力可以翻倍地放大线,比如240平方,这样就能用上正常220V的电源了。没能力最小不能小于95平方,太小电就用不成了,...
5kw
用多少
平方的电线
答:
一、
5千瓦用多少
平方的电线 在220伏的家庭电路当中,5千瓦的电器使用2.5平方的铜线正好能够满足用电的需求,但是如果家里还有其他一些大
功率
的电器,那么最好是购买4平方的铜线,4平方铜线能够承载的功率是7千瓦,要是因为经济问题想选购铝线,那么从安全方面来讲,需要购买6平方
的铝线
。二、家用电线有...
1230米,12平方
铝线
,用电380伏,能负荷
5千瓦
动力吗?
答:
1230米,12平方
铝线
,用电380伏,不能负荷
5千瓦
动力。电工手册上说一平方铝线最大能安全通过的电流为4A。12平方铝线最大能安全通过的电流为4A×12=48A。P=UI=380V×48A=18240瓦=18.24千瓦。铝的电阻率ρ=2.83 ×10^-8 铝线电阻R=ρ(L/S)= 2.83 ×10^-8×1230/12×10^-6=29007.5...
5千瓦的
两相机器设备要多大的线
答:
你所说的两相 如果是家用220v那么每
千瓦
可以按照4.
5
电流算 4.5*5=22.5A用4平方毫米标准铜线就好了。如果是380可以用2.5铜线
5、
5千瓦
三相电机配什么平方的电缆
答:
5
.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
5、
5千瓦
三相电机配什么平方的电缆
答:
5
.5kw的三相电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。根据
功率
公式P=1.732UIcosφ有 I=P/(1.732Ucosφ)=5.5/(1.732x0.38x0.85)=9.8A(按三相市电计算,功率因数取0.85)
铝线
规格与
功率
对照表
答:
铝线规格与
功率
对照表如下:1、1平方毫米
的铝线
对应6A电流,功率为1320瓦。2、1.
5
平方毫米的铝线对应10A电流,功率为1980瓦。3、2.5平方毫米的铝线对应15A电流,功率为3300瓦。4、4平方毫米的铝线对应24A电流,功率为5280瓦。5、6平方毫米的铝线对应36A电流,功率为7920瓦。6、10平方毫米的铝线对应60A...