33问答网
所有问题
当前搜索:
五千瓦功率用多粗的铝线
多粗
电线电缆对应
多少功率
(列表)
视频时间 02:20
三相5.5
千瓦
电机1800米
用多粗的铝线
?
答:
公里乘以五乘以电动机
功率
,积数就是应该选择
的铝线
长度,1.8*
5
=9*5.5=49.5 计算结果是四十九点五平方毫米的铝线(可选择国标五十平方毫米的铝线),演算:0.027/50*11*1800=10.7v电压降。这个经验公式的系数选择,一公里内按一千米选四平方毫米的铝线,两公里内一
千瓦
选五平方毫米的铝线。
18.5
千瓦
电机用几平方电缆?
答:
18.5千瓦电机需要6平方的电缆线。18.5KW电机:铜线用10平方的好了,
铝线
的话10乘1.5平方就行了。 电机
功率
18.5KW,电流约36A附近,铜芯电线按每平方载流4 6A(长线取小值)选取。18.
5千瓦的
电动机,建议采用降压启动,或者变频启动。就算是变压器够大,直接启动的电流也会对其他设备造成电压降,因此...
5.5
千瓦
单相电机距离变压器500米,10平方
铝线
(据说是国标的)能带起吗
答:
5.
5千瓦
单相电机电流I=P/(Uηcosφ)=5.5/(0.22x0.75)=33A。(cosφ为
功率
因素。η为效率。未提供cosφ和η时,两者积按0.75估算)。10平方
铝线
的安全载流量为50A以上,线的容量足够。电缆电压损失计算:500米
的铝
电缆其电压损失:距离:L=500米 铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
1.5平
的铝线
能承载多大
功率
?请指教
答:
1.
5
平
的铝线
能承载7.5kw
功率
(三相)或3kw功率(单相)。根据口诀,1.5平方的铝线载流量为其截面的9倍,即1.5x9=13.5A。1)在三相市电时,对应的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x13.5x0.85 =7.5kw(功率因数取0.85)2)单相电时,对应的功率为P=UI=0.22x13.5=3kw。铝电缆...
5千瓦的
电器要
用多少
平方的电线?要用多大电流的空气开关?
答:
例如你的立式空调耗电2.6
千瓦
,那么电流就是13安培,导线至少要用2平方的,当然,在经济条件许可的情况下,选择稍
粗的
导线有利无弊,这样导线发热少,效率高,安全系数也高。如果是三相380伏电源,由于是三根电线电压又高电流就小,可按每千瓦2安培选用电线,电器的
功率
越大,电流也越大。电线是有电阻...
五个5.5
KW的
电机,电压380v 距离1000米
用多粗的铝线
答:
五个5.
5KW的
电机总
功率
为27.5KW。以始端电压400V、27.5KW电动机总电流55A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/220≈0.0455(Ω)每根三相
铝电线
截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×1000/0....
5.5
KW
电机用几平方线,怎么算的
答:
P=U*I,5500/(1.732*380*0.8)=10.446A。(1.732线电压),(0.8
功率
因素),短距离2.5mm2(平方毫米)
铝线
,长距离4mm2(平方毫米)铝线。另外3KW(
千瓦
)以上一般都是三相电机了除了加电容补偿功率。先根据电机电流选电线,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18....
35平方
铝线
能带
多少千瓦
答:
35平方铝芯电缆能带55.2
千瓦
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方
的铝线
安全电流近似105A。所以
功率
P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方...
5
O
千瓦
应用多大
的铝线
答:
铜线一般每平方可以承受电流5A左右,随着平方数增加会有所递减,
铝线
的话也安照5A算(相同粗细情况下单股铝线承载电流小于多股铝线一起),
功率
=电压×电流。你肯定是380伏特的电压,因为家用电220伏特入户线一般10平(有的地方6平或者老楼有4平的)最大承受功率大概在220*10*
5
=10千伏左右。按照公式...