5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗

如题所述

  5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)带不起。
  5.5千瓦单相电机电流I=P/(Uηcosφ)=5.5/(0.22x0.75)=33A。(cosφ为功率因素。η为效率。未提供cosφ和η时,两者积按0.75估算)。
  10平方铝线的安全载流量为50A以上,线的容量足够。
  电缆电压损失计算:
  500米的铝电缆其电压损失:
  距离:L=500米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=10mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.415Ω
  电缆的电压降为:U=IR=33X1.415=46.7v
  电缆的电压损失率:46.7/220=21%
  《城市配电网规划设计规范》规定220V电压波动要求在+5%和-10%之间,因此电压损失太多,不能正常使用。
  估计要16平方的铜线。用16平方铜线电压降在17.7v,在-10%的范围内,可以满足使用要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-08-09
按常规设计,电压降一般是按不超过百分之五,这个电压降还不到百分之五这个数值,所以说没问题,可以带动。
附计算式和结果,0.017/10=0.0017*500=0.85*11=9.35
第2个回答  2022-08-16
10mm2铝线拖动500米外的单相5.5Kw电机?你开玩笑的吧!别说单相5.5Kw了,就连单相1Kw都无法拖动。
5.5Kw单相电机额定工作电流为:5.5Kw/0.22Kv(相电压)/0.8(功率因数)=31.25A
变压器输出线电压0.4Kv,相电压0.23Kv,单相用电设备额定工作电压为0.22Kv,所以单相回路电压降不能超过10V
铝线电阻率为2.83乘以10的负8次方
10mm2铝线单相供电500米的回路为500米*2=1000米,28.3(铝线1Km电阻率)/10mm2=2.83欧姆,10V(回路电压降上限)/2.83欧姆=3.5A(10mm2铝线单相负载的最大工作电流),3.5A与31.25A相差了9倍,推荐你选用95mm2的铝线。我用公式证明给你看:
28.3(铝线1Km电阻率)/95mm2=0.298欧姆,10V(单相供电回路电压降上限)/0.298欧姆=33.55A.
33.5A刚好大于31.25A,所以说选用95mm2铝线是最合适最经济的。
第3个回答  2022-08-27
单相500米火零共1000米,10平方毫米铝线电阻是2·83欧。5·5不计功率因数电流25安,降压70伏,启动降压更大,无法启动运行。
第4个回答  2022-08-03

不可以,压降太大。