5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗?

如题所述

根本带动不了,以计算作推论:
5.5千瓦单相电机的额定电流(单相电机附有运行电容其功率因数较高,约0.85附近):
I=P/U/cosφ=5.5/0.22/0.85≈29(A)
每根铝线电阻值(铝线电阻率为0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×500/10≈1.4(Ω)
零、火线共2根的总线阻值:
1.4×2=2.8(Ω)
末端电压降:
U=IR=29×2.8≈81(V)
电机启动时的电流很大,末端电压将不足140V,电机根本不能成功起动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考