33问答网
所有问题
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-12-21
根本带动不了,以计算作推论:
5.5千瓦单相电机的额定电流(单相电机附有运行电容其功率因数较高,约0.85附近):
I=P/U/cosφ=5.5/0.22/0.85≈29(A)
每根铝线电阻值(铝线电阻率为0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×500/10≈1.4(Ω)
零、火线共2根的总线阻值:
1.4×2=2.8(Ω)
末端电压降:
U=IR=29×2.8≈81(V)
电机启动时的电流很大,末端电压将不足140V,电机根本不能成功起动的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://33.wendadaohang.com/zd/R54R04P0hcc5cB4P4hW.html
相似回答
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起
...
答:
根本带动不了
,以计算作推论:5.5千瓦单相电机的额定电流(单相电机附有运行电容其功率因数较高,约0.85附近):I=P/U/cosφ=5.5/0.22/0.85≈29(A)每根铝线电阻值(铝线电阻率为0.0283):R=ρ×L/S=0.0283×500/10≈1.4(Ω)零、火线共2根的总线阻值:1.4×2=2.8(Ω)末端电压...
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗
答:
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,
10平方铝线(据说是国标的)带不起
。5.5千瓦单相电机电流I=P/(Uηcosφ)=5.5/(0.22x0.75)=33A。(cosφ为功率因素。η为效率。未提供cosφ和η时,两者积按0.75估算)。10平方铝线的安全载流量为50A以上,线的容量足够。电缆电压损失计算:500米的铝电缆其...
55kw的
电机
离
变压器
有
500米
应选多大的
铝线
答:
55kw的
电机
电流大约为100A
,500米距离
那么远,主要要考虑线损。线损按ΔU=380×(-5%)=19V 线路交流电阻 R=ΔU/(√3×I×L)=19/(1.732×100×500/1000)=0.219 Ω/km 查相关电线电缆数据手册,选择 架空铝绝缘线:BLV 450/750 185mm^2 架空钢芯铝绞线:LGJ 160/8 或LGJ160/25 ...
大家正在搜
50变压器能带多少千瓦的电机
200变压器能带多少千瓦电机
单相变压器和三相变压器区别
200千瓦电机用多大变压器
单相变压器的工作原理是什么
单相变压器接线方法
50kva的变压器可以带多少kw
单相隔离变压器
220kw电机用多大变压器
相关问题
5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国...
10千瓦的电机距离变压器200米用多少平方的铝线
两个11千瓦电机距离变压器400米,需要多少平方铝线?
距离变压器五百米的十六平方的单股铝线能否带起22千瓦的四级电...
15千瓦的电机,离变压器500米,需要用多大的铝线?
25平方、线长500米的铝芯电线能带多少千瓦的电机?
18.5kw的电机,离变压器大概500米,需要多粗的铝线。
二千瓦单相电机距变压器二千米要多大铝线