5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)能带起吗?

5.5千瓦的单相电机带的是饲料粉碎机,不知道能带起不?线是直接接变压器上了。
最好有实际经验,比较可靠,万一用不了比较麻烦,请理解

先算电机电流,
= 5500/220/0.85=29.4A 约30A
10平方铝线在夏天室外35摄氏度每米的 电阻是0.0032192665 Ω 500米就是
0.0032192665 *500 = 1.6Ω
那么一根线的压降在 1.6Ω * 30A = 48V , 两根线的压降就是96V ,
因为你的线是直接从变压器上面接出,所以电压会高一点,变压器的输出380V电压一般在410V-415V左右, 单相呢就有236-240V 那么,到你的电机那里的电压应该就有236-96=140V 至144V之间。 如果你认为140V,你的电机可以启动使用的话你就用吧。

即使你的电机就象神一样的人物可以启动,或者是你加了大功率的稳压器的话,我劝你也不能这样使用,因为这时这500米的10平方铝线上的电流就是很大了,我们再计算一下。
电机功率是不会变的,5.5KW / 140V / 0.85 / 0.85= 54A 因为你加了稳压器,所以我要再除多一个0.85 ,你想象一下吧,10平方的铝线能否承受得起54A 的电流?请误人子弟的人回去再学习一下。

理论上的计算结果尚且如此,实际中假如线不合格或者是接头不牢固等原因情况更严重,

楼上(楼下)有些“专家”的分析根本就不负责任,只会搬书,看一个平方铝线的安全电流是4A,没有为你仔细计算长距离的线损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-01
  5.5千瓦单相电机距离变压器500米,10平方铝线(据说是国标的)带不起。
  5.5千瓦单相电机电流I=P/(Uηcosφ)=5.5/(0.22x0.75)=33A。(cosφ为功率因素。η为效率。未提供cosφ和η时,两者积按0.75估算)。
  10平方铝线的安全载流量为50A以上,线的容量足够。
  电缆电压损失计算:
  500米的铝电缆其电压损失:
  距离:L=500米
  铝线电阻率:ρ=0.0283Ωmm²/m。
  电缆截面积:S=10mm²。
  电缆的电阻:R=ρ×L/S=1.415Ω
  电缆的电压降为:U=IR=33X1.415=46.7v
  电缆的电压损失率:46.7/220=21%
  《城市配电网规划设计规范》规定220V电压波动要求在+5%和-10%之间,因此电压损失太多,不能正常使用。
  估计要16平方的铜线。用16平方铜线电压降在17.7v,在-10%的范围内,可以满足使用要求。
第2个回答  2012-06-17
根本带动不了,以计算作推论:
5.5千瓦单相电机的额定电流(单相电机附有运行电容其功率因数较高,约0.85附近):
I=P/U/cosφ=5.5/0.22/0.85≈29(A)
每根铝线电阻值(铝线电阻率为0.0283):
R=ρ×L/S=0.0283×500/10≈1.4(Ω)
零、火线共2根的总线阻值:
1.4×2=2.8(Ω)
末端电压降:
U=IR=29×2.8≈81(V)
电机启动时的电流很大,末端电压将不足140V,电机根本不能成功起动的。
第3个回答  2012-06-15
先算算5.5KW电机的额定电流吧
P=U*I*cosφ ,那么I=5.5KW/(220*0.75)=33A
铝线的安全载流量是1平方毫米4A,那么10平方毫米铝线的安全载流量是10*4=40A,考虑到你的500米距离,10平方毫米的铝线带5.5KW正好。绝对可靠,放心使用。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-06-20
铝导线的电阻率p=0.0294Ωmm2/m,500米、10平方的导线电阻为:R=0.0294*500/10=1.47欧。220V,5.5KW电机的额定电流约30A左右,启动电流4-7倍,取最有利的4倍计算,启动电流为120A,则120A通过导线,导线的压降为176V,导线压降太大,电机起不来。