35平方铝线能带多少千瓦

35平方铝线能带多少千瓦

35平方铝芯电缆能带55.2千瓦。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。
在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。
一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-18

35平方铝线能带55.2千瓦。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ

35平方的铝线安全电流近似105A。

所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。

功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。

扩展资料:

影响电缆载流量的内部因素:

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。

载流量计算公式:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

说明:本节口诀对各种绝缘线的载流量不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm²及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm²导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

2、三十五乘三点五,双双成组减点五。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。

即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

3、条件有变加折算,高温九折铜升级。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm²铜线的载流量,可按25mm²铝线计算。

参考资料来源:百度百科-电线电缆

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-08-15

只带单相能带20kw,只带三相能带50千瓦,两组35平方铝线可以带动。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

扩展资料

影响电缆载流量的内部因素

导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。

1、增大线芯面积提高电缆载流量

线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm2,铝线为3~5A/mm2。

2、采用高导电材料提高电缆载流量

如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。

3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量

虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。


参考资料来源:百度百科-电力负荷

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电缆载流量

参考资料来源:百度百科-电线

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-12-16

  能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里只有给按常规敷设方式进行估算,不清楚你可以再问。

    查表:35mm²铝芯塑料绝缘导线在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为130A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:130×(1-20%)≈104A;

    计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×104×1.732×0.85≈58.2KW;

    计算承受单相功率:P=UIcosφ=220×104×0.85≈19.4KW;

    35mm²铝芯导线能承受三相负载约58.2KW,能承受单相负载约19.4KW。

本回答被网友采纳
第4个回答  2021-11-06
35平方铝芯电缆,550米长,26千瓦,可以吗