35平方的铝线。最大负荷几个千瓦?

我现有的来线是35平方的铝线。现有的负荷是3个千瓦。新建的仓库还没安电。用电量大约最大负荷是20个千瓦(机器全开才20个千瓦。平时开3台空调)我想拉过去临时用几个月。不知行不?

  35平方的铝线,最大负荷40千瓦。
  先确定电缆的安全电流,安全电流的电流值和电缆的工作电压、工作环境温度、电缆绝缘类型等有关,查《工程常用数据速查手册》有:
  1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套电缆35平方:76A。
  1~3kV,40℃,聚氯乙烯无钢铠护套电缆35平方:85A。
  因此功率分别为:
  P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X76x0.75)=37kW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。
  或P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X85x0.75)=41kW。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-18
冒问题,35平方铝线可以负荷70A—90A,20个千瓦220V的在80A,380V的话在40A,所以冒问题。
第2个回答  2013-08-18
35平方的铝线长期允许载流量100~110安,可以带单项220伏负荷22~24千瓦。带3台空调绝对没问题!
第3个回答  2013-08-18
首先可以肯定没问题 《猜你那里应该是380的电》就算是20KW的稳定功率就是包裹铜线的最大电流90A左右,是包裹铝线的最大电流的65A左右按国际标准100米以内1平方毫米的包裹铝线最大电流是4-6A《超过会发热》现在35个平方的铝线算1平方5A就是可以承受175A的电流 所以你不用担心的 按你的35个平方最大功率应该可以到35个千W
第4个回答  2013-08-18
国标35塑料绝缘铝线安全载流量最大113A,每百米压降11.12V。单相使用时可以承载220V×113A=24860W,三相负荷时可以承载功率=根下3×380V×113A×cos0.8=59499W。你使用这些负载应该没问题,还得看线路加了多远,还有个线路压降的问题,电机在电压低于20%是启动困难,容易堵转,烧电机。