33问答网
所有问题
当前搜索:
交流耐压试验是什么意思
变压器
耐压试验
问题?
答:
变压器耐压试验(外施高压试验)主要是检验变压器的主绝缘是否合格,就是一次线圈、二次线圈之间,它们与铁心、外壳之间的绝缘状况。如果不合格,不但会危及变压器本身及相连的其他电气装置损坏,还会对用电的设备和人员造成危险。
耐压试验是
用工频试验变压器来加一定的
交流
高电压的,持续一分钟,如果绝缘不击穿...
请问电器中的接地电阻测试、绝缘电阻测试、
耐压测试
之间的练习与区别是...
答:
1KV以下的低压,测试用ZC23或25,俗称兆欧表.二夹分别夹住清洁的二导体,由慢到快转动摇把,约120r/min,保持匀速,指针对应的刻度就是绝缘电阻值.
耐压测试是
测试二导体间的耐压性能,
交流耐压试验
值,应为产品出厂试验电压值的85%.不宜用交流电的可用峰值相等的直流电压进行.耐压试验时,施加电压上升到试验...
电缆
交流耐压试验
的方法是怎样的,在试验
答:
比如10KV电缆
交流耐压测试
方法如下。根据GB/T12706-2008标准要求:10kV交联聚乙烯电缆的例行
耐压试验是
施加交流电压30.5kV/5min。35kV交联聚乙烯电缆的例行耐压试验是施加交流电压65kV/30min或91kV/5min。你说的12kV/min,没这个说法,是不正确的。是每分钟升压不超过12kV的
意思
。但一般10kV和35kV电缆...
10kV电缆直流
耐压试验
的电压是多少?
答:
6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv 6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。10kV电缆直流
耐压试验
的电压是40kV。电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。
交流
工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。1、
耐压测试
(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气...
电气装置
答:
此方法是用来检测低压成套配电装置的,当低压成套配电装置完成后,即可检验、试验,其中就有
交流
工频
耐压试验
,耐压前,先用摇表测量绝缘电阻合格后,方可进行交流工频耐压试验,1KV,试验持续时间1min,无击穿闪络现象,为合格。当绝缘电阻值大于10MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测器替代,试验持续时间1min,无...
电工上的"打压"
是什么意思
?
答:
打压是进行耐压试验,就是测试系统和设备的耐压承受程度,一般新设备都要进行,中高压电力系统的设备和线路在进行过修理或更换部分元器件时也要进行;试验电压一般已系统的额定电压的倍数来进行,分直流耐压试验和
交流耐压试验
,试验时间有所不同。船检规范对高压系统的要求是:①当进行直流电压耐压试验时, ...
...
交流耐压试验
电压为2.5U0(或2U0)
是什么意思
?
答:
通常,1分钟工频
交流耐压是
可能的最高运行电压的2.5倍。对于10kV电压等级,最高运行电压大约12kV。取相电压,即为12kV/v3=6.93kV,再考虑2.5倍的系数,得到
试验
电压 6.93x 2.5 = 17.4kV。
安全裕度
是什么意思
?
答:
问题二:钢结构中安全裕度是指
什么
? 当你用理论计算算出结构钢需要的强度和大小之后,你必须要留有余地,加大结构钢的尺寸或选用更高性能的钢种,这就是安全裕度,不然出事故的概率很大,一般安全裕度会加很多,甚至是几倍。问题三:安全裕度的大小与什么有关
交流耐压试验
和直流耐压试验:
耐压测试是
...
冲击
耐压
实验
是什么意思
?
答:
冲击
耐压
实验是电气、电子领域中一项非常重要的测
试验
。在日常使用中,电器或电子产品的绝缘材料会因热量、湿度或机械冲击而产生微小的破损,如果这些破损没有及时检测和修复,会导致绝缘材料的效能降低,导致设备的损坏和人身安全问题。而冲击耐压实验可以有效地确保电器或电子产品在发生故障时能自动切断电流并...
电缆
交流
50HZ 3.5KV/5min不击穿
是什么意思
答:
这是电缆
耐压测试
要求:用50Hz的
交流
电做试验,电压为3.5kV,试验时间为5min,5min内不被3.5kV电压所击穿为合格。做耐静电试验电压是4kV。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
10kv避雷器耐压打多少
10Kv变压器耐压试验标准值
10kv高压电机耐压试验
交流耐压试验合格标准
交流验证电压试验
500kvGIS耐压打多少
10kv高压设备耐压试验
线端交流耐压试验LTAC